比如:50KW电机,400V,额定电流为85A。P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),那么全压时启动电流为85A*7倍=595A倍。如果采用自耦变压器降压启动,接80%抽头,那么输出电压为320V,根据P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),启动电流则为106A*7倍=742A这样算来降压启动的电流反而比全压启动大了,我不知道我理解的错误出现在哪里,请各位指正,谢谢!
比如:
50KW电机,400V,额定电流为85A。
P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),那么全压时启动电流为85A*7倍=595A倍。
如果采用自耦变压器降压启动,接80%抽头,那么输出电压为320V,根据P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),启动电流则为106A*7倍=742A
这样算来降压启动的电流反而比全压启动大了,我不知道我理解的错误出现在哪里,请各位指正,谢谢!
2楼
如果星三角启动,这样来算,启动电流不是也增大了吗?等待高人回答:L
回复
3楼
后来想了想,电机的功率是变的,也就是说,在320V的时候,电机功率不再是50kW(额定功率),不知道对不对:L
基础不扎实,不要见笑:L
回复
4楼
今天想了一下,电机的定子绕组阻值并没有改变,按欧姆定律来说,电压降低了,电流肯定也降低了,
那么经过自耦变压器后降压后,此时功率也降低了,所以电流就小了。
是否可以这么理解?
回复
6楼
"为什么自耦变压器降压启动能降低电机启动电流?"
其實樓上說的都對也都不對~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
請注意"啟動"這個詞!
也就是說一啟動后就恢復正常電壓~
啟動時需要大轉矩!此正比於電流!
啟動時瞬間負載以定阻抗觀念進入~
所以降壓啟動會減少啟動電流~
但也犧牲了部份啟動轉矩!
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
如果啟動后不恢復正常電壓~
電動機穩定運轉為定功率負載!
這時電動機需要更多電流!
會損耗電動機的壽命~
甚至會因拖不動負載(堵轉現象)
而燒毀!!!
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
7楼
现在讨论的就是在启动的时候,启动时电压低了,而阻抗不变,是不是电机的功率也变低了?400V时50KW,启动时320V时是不是50/(400/320)=40KW呢?
功率低了,电流肯定就跟着低了.这么解释应该是对了吧?
回复
8楼
回復樓主~
"400V时50KW,启动时320V时是不是50/(400/320)=40KW呢?"
說法可以! 但是計算不對:
其一, 請您再思考~定阻抗負載, 功率與"電壓平方"成正比~
其二, 啟動瞬間為暫時的, 須做暫態分析, 不可以穩態概括而論~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
電動機在學理上有多種等效電路之理論~
然而皆以近似而言! 故無法精準的取代~
諸如啟動電流究竟為額定電流之幾倍~
至今無法準確計算之~
因為每次啟動都不同!
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
9楼
你本身公式就没用对 功率本来就是电压乘以电流求出来的 也就是这个额定功率本来就是额定电压乘以额定电流求出来的 所以你额定电压自己改变了成为320 你说你这个功率却没变求出来怎么可能对呢
回复
10楼
电机的输入电压决定了机内旋转磁场的每极磁通U1≈-E1=4.44k1w1f1Φ×(1/100000000)[伏],该式是讨论异步电动机的基本公式之一。因为电源电压是给定的U1,k1,f1,w1又都是常数,所以旋转磁场的每极磁通Φ由是由外加电压U1所决定,并近似地与U1成正比。在外加电压U1被自耦变压器降为80%的时候,主磁通Φ是成正比下降的,有多大的磁场产生多少功率,则此时电机的实际功率低于额定功率,电流亦会变小。
回复
11楼
学习了,谢谢了
回复
12楼
wwa20111212 发表于 2011-12-21 15:18 电机的输入电压决定了机内旋转磁场的每极磁通U1≈-E1=4.44k1w1f1Φ×(1/100000000)[伏],该式是讨论异 …恩,说的很好。