有一本标准是JCT796-1999 回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法规定回弹法可以检测普通砖强度,请问这个方法是否可以用在现场砌体中的砖抗压强度检测?有这样用的实例吗?[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-5 17:44 编辑 ]
有一本标准是JCT796-1999 回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法规定回弹法可以检测普通砖强度,请问这个方法是否可以用在现场砌体中的砖抗压强度检测?有这样用的实例吗?
[
本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-5 17:44 编辑 ]
12楼
现场施工十年,没见过检测的
回复
13楼
砌体由块材和砂浆组成,其抗压强度由砖和砂浆的强度提供,目前现场还是大多采用回弹法分别检测砖和砂浆的强度,然后换算为砌体抗压强度进行计算校核。但要注意一点的是,回弹强度时,一定要去除抹面砂浆,要曝露出砌筑砂浆才行。
回复
14楼
zspzhou 发表于 2009-12-4 14:33 做过类似的,回弹和取样试压都做过,区别不太大,最后按《建筑结构检测技术标准》的附录计算的。请教:数据处理时按照《建筑结构检测技术标准》中附录得到抗压强度换算值后,抗压强度推定值应该怎么计算?3.3.19,3.3.20中并没有如何计算强度推定值得呀?3.3.19,3.3.20中的均值和标准值是用来干嘛的,和抗压强度推定值有关系吗?
回复
15楼
mmlixu 发表于 2010-7-18 10:22 做过类似的,回弹和取样试压都做过,区别不太大,最后按《建筑结构检测技术标准》的附录计算的。请教:数据处理时按照《建筑结构检测技术标准》中附录得到抗压强度换算值后,抗压强度推定值应该怎么计算?3.3.19,3.3.20中并没有如何计算强度推定值得呀?3.3.19,3.3.20中的均值和标准值是用来干嘛的,和抗压强度推定值有关系吗?
回复