1250KVA变压器能否带506KW冷水主机(降压启动)?
zhaomingfrancis
2009年10月28日 14:43:37
来自于变压器
只看楼主

如题,谢谢。

如题,谢谢。
免费打赏
leopardii
2009年10月28日 14:59:31
2楼
应该没问题,1250低压侧的电流1800,足够了
回复
electricity
2009年10月28日 16:15:09
3楼
如果就是一个变压器带一个机组, 直接启动都可以的。

但你的506KW是一组设备吧, 不是单台?
回复
zhaomingfrancis
2009年10月29日 10:30:04
4楼
是单台,不是一组设备呢。
回复
zhaomingfrancis
2009年10月29日 10:30:41
5楼
当然变压器不是专变,还带了些其他负荷
回复
mwf78
2009年10月29日 11:17:07
6楼
1250KVA变压器能否带506KW冷水主机(降压启动)?
能带,但是供电局会出这样的供电方案吗?220KW以上负载需要6KV等供电比较合理。:handshake
回复
zhaomingfrancis
2009年11月03日 15:05:11
7楼
UP UP UP UP 自己顶下