电容器铭牌额定电压比系统电压高,求实际运行电流????
bati3345
bati3345 Lv.6
2009年10月28日 13:37:20
只看楼主

电容器参数:型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?请高手解答!

电容器参数:
型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,

但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?
为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?

请高手解答!
免费打赏
bati3345
2009年10月28日 20:41:14
12楼


为何是这么计算,依据什么原理?这点我不明白。
谢谢,
回复
红苹果
2009年10月28日 20:59:34
13楼
楼上的可以把计算方法搞出来撒,,互相交流学习。。。
回复
bati3345
2009年10月28日 21:04:06
14楼
是啊,平时没研究过这个,突然要用却不知道从何下手啊
回复
xdetect
2009年10月28日 21:45:15
15楼
电力电容器的容量是以流过该电容器的电流与加在该电容上的电压(三相电路多个根号3)
乘积来表示的,其单位为kvar
通过电容器的电流I=U/容抗(在三相电路中多了个根号3)
当电容器制成已后,其容量(微法)就固定了,流过的电流就只与加在它上面的电压有关,即电流正比于电压。
那么0.525KV时的电流是33A,电压为0.4KV时必然按比例减小,即:0.4/0.525=0.7619
故:0.4KV时电流为33*0.7619=25.1428(A)。
电容器铭牌上的参数额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A是指此电容工作在0.525KV时的容量和电流。
这个额定电流就是用30/0.525/1.732≈32.99得出的。

[ 本帖最后由 xdetect 于 2009-10-29 08:48 编辑 ]
回复
bati3345
2009年10月28日 22:04:34
16楼


非常感谢
回复
红苹果
2009年11月17日 17:12:52
17楼
记住这个公式就行了。
Q2 = (U2/U1)^2 * Q1 I = Q/sqrt(3) * u
Q2是在实际电压U2下运行的实际容量,Q1、U1是额定容量与额定电压。
回复
红苹果
2010年02月28日 16:59:09
18楼
怎么计算的说一下啊。。有会计算的没?看对不对啊。。。帖子这么久没人解释下。。:lol
回复
small2908
2010年04月17日 15:39:20
19楼
4楼说的很很清楚,赞同
回复

相关推荐

APP内打开