10kV的树脂浇筑式的电流互感器,安装时需要制作一基础板。请问高手些,这个基础板能用铁板吗?如果用铁板,是否会产生涡流发热?那可否用不锈钢板呢?
10kV的树脂浇筑式的电流互感器,安装时需要制作一基础板。请问高手些,这个基础板能用铁板吗?如果用铁板,是否会产生涡流发热?那可否用不锈钢板呢?
12楼
你可以用新式的CT就解决了啊
回复
13楼
我是互感器厂的,浇筑式可以用钢板,当然用铝板更好,只是强度低点
回复
14楼
不错的
回复
15楼
学习
回复
16楼
没听说过互感器安装基础需要防蜗流的。
回复
17楼
回味一下高中物理——右手螺旋法则吧。
如果你是单芯电缆,外加固定铁环,这个需要考虑涡流。你这个电流互感器的电流和磁场方向,还需要考虑涡流么?
90%以上的HXGN柜的电流互感器安装板是采用的敷铝锌板或者冷钢板制作的。
回复
18楼
我们单位的电流互感器就产生涡流,
回复
19楼
:lol 学习了
回复
20楼
好東西﹐下了先﹐慢慢看看﹐多謝謝樓主﹐樓主辛苦了。
回复