电流互感器安装问题?
www123456jjj
2009年10月27日 23:07:27
来自于变压器
只看楼主

10kV的树脂浇筑式的电流互感器,安装时需要制作一基础板。请问高手些,这个基础板能用铁板吗?如果用铁板,是否会产生涡流发热?那可否用不锈钢板呢?

10kV的树脂浇筑式的电流互感器,安装时需要制作一基础板。请问高手些,这个基础板能用铁板吗?如果用铁板,是否会产生涡流发热?那可否用不锈钢板呢?
免费打赏
wangli7547
2010年04月10日 17:11:01
12楼
你可以用新式的CT就解决了啊
回复
shpyjy
2010年04月21日 13:59:00
13楼
我是互感器厂的,浇筑式可以用钢板,当然用铝板更好,只是强度低点
回复
maquanxi723
2010年04月25日 15:14:55
14楼
不错的
回复
wanyong0
2010年04月26日 10:25:47
15楼
学习
回复
maquanxi723
2010年04月27日 16:03:23
16楼
没听说过互感器安装基础需要防蜗流的。
回复
su83726
2010年04月27日 16:11:01
17楼
回味一下高中物理——右手螺旋法则吧。

如果你是单芯电缆,外加固定铁环,这个需要考虑涡流。你这个电流互感器的电流和磁场方向,还需要考虑涡流么?

90%以上的HXGN柜的电流互感器安装板是采用的敷铝锌板或者冷钢板制作的。
回复
qiuxiangguang
2010年08月04日 17:14:20
18楼
我们单位的电流互感器就产生涡流,
回复
aizuozuo13
2010年08月11日 13:26:06
19楼
:lol 学习了
回复
lvzongwu
2010年08月15日 03:32:38
20楼
好東西﹐下了先﹐慢慢看看﹐多謝謝樓主﹐樓主辛苦了。
回复

相关推荐

APP内打开