求助:消火栓环管管径计算!
dellhtyaya
dellhtyaya Lv.2
2009年10月27日 20:53:11
只看楼主

请教:26层的高层,地下一层为停车场,一层为商用,二层为架空层,3-26层为单身公寓。其中消防为分区供水,地下一层至14层为低区,其中标准层中一层设有11个单栓的消火栓,立管管径为DN150,在14层的环管和地下一层的环管设为DN150是否可以?求详解。谢谢!!!

请教:26层的高层,地下一层为停车场,一层为商用,二层为架空层,3-26层为单身公寓。其中消防为分区供水,地下一层至14层为低区,其中标准层中一层设有11个单栓的消火栓,立管管径为DN150,在14层的环管和地下一层的环管设为DN150是否可以?求详解。谢谢!!!
免费打赏
dellhtyaya
2009年10月27日 21:49:49
2楼
求助:消火栓环管管径计算!
回复
w-jwei
2009年10月27日 22:35:29
3楼
建筑物的高度是多少?栓口静压不超过1.0MP,可不分区的
水量不大于20L/S,时,底下环管可用DN100,大于20L/S,竖管用DN100,上下环管用DN150,连接到地下室的两根竖管用DN150