室外消防管还可以用镀锌钢管吗?
airwwj
airwwj Lv.3
2005年06月20日 14:19:20
只看楼主

今天遇到的怪事,施工单位说可以不过也有人说不可以??我是考虑球墨铸铁的一般,不过人家考虑造价,就DN150的管子。大家给点意见,做这么多年了缺乏新知识了

今天遇到的怪事,施工单位说可以不过也有人说不可以??我是考虑球墨铸铁的一般,不过人家考虑造价,就DN150的管子。大家给点意见,做这么多年了缺乏新知识了
免费打赏
小小法师
2005年06月20日 16:51:33
2楼
室外就是用镀锌的,没错。
回复
gzh1982
2005年06月20日 17:16:02
3楼
埋地一般采用球墨铸铁的!
回复
zdqdb
2005年10月11日 16:18:13
4楼
不用这个还能用什么?
回复
saerka_rock
2005年10月11日 16:20:11
5楼
埋地的好像都是用球墨铸铁的吧~
室内用镀锌的呀~
回复
zhushuguang
2005年10月11日 16:39:58
6楼
现在这么说我们都不敢做设计了。呵呵。应该可以的。
回复
kolmar
2005年10月11日 16:44:53
7楼


同意.我在这里也有回答:

http://co.163.com/forum/content/90_197698_2.htm
回复
applan
2005年10月11日 18:53:37
8楼

室外如果采用镀锌管,需要做好防腐与接口。
具体可参照给排水管道验收规范。
回复
wangganghand
2005年10月11日 19:38:52
9楼
可以的。球墨铸铁管道和镀锌钢管都可使用。但球墨铸铁管道的使用寿命比较长.
回复