大家帮忙看看我的土暖为什么房间不热
adsl008
adsl008 Lv.2
2009年10月27日 09:02:10
来自于采暖供热
只看楼主

去年装的土暖,我家一共越85平方,楼房,在最西一户。房间内的问题最高总在12度,一共装了4组,客厅一组,22片,南卧室一组18片,北卧室一组16片,卫生间一组,是那种挂毛巾样式的,管道是6分的塑料那种,走在地板地下,通过水泵循环。。冬天的时候,暖气片也热,温度放上手觉的有些烫,但是可以忍受,开始觉得是炉子烧的不旺,加大火力,温度还是上不去,反而炉子烧开锅了。大家帮忙看看,是不是暖气片少了还是那里有问题。又快冬天了,想过个暖和的冬天啊。。谢谢。。

南卧室是12个平方,18片。。北卧室是10个平方,16片。客厅有23个平方,22组。。
暖气片中心距50cm,暖气片是7cm宽,厚度约2-3公分,因为是有圆弧的。。
听从大家的建议,换暖气片。想换哪种1.5米高的立柱样式的暖气片,不知道可以用这么高的片子吗?
另外请教下,我的这个循环泵是装在出水上还是回水的管道上的呢。?????
谢谢大家。现在想换这种片子,可以吗??会不会土暖效率低下,带不起来呢??

[ 本帖最后由 adsl008 于 2009-12-2 16:37 编辑 ]

5996803_29.jpg

免费打赏
zhangjunboo
2009年11月11日 13:13:48
42楼
可能是管子接头热容的时候有缩径
回复
xiuyuelange
2009年11月11日 14:06:00
43楼
个人认为:
1.房间温度低,主要是散热器少了,而且管径也有点小,塑料管的20的可能也就相当于钢管的DN15
2.锅炉里的水烧开了说明系统中的水循环不好
回复
houhuichenhsb
2009年11月11日 15:25:51
44楼
排气很关键,我们经常作者方面的东西,打电话给我13941623798
回复
adsl008
2009年11月11日 22:08:20
45楼

请问如果串上一组片子,会不会造成串的片子不热呢?能给个示意图看看吗?
回复
hvacgsj
2009年11月12日 10:51:30
46楼
我认为最主要的原因是管线太细了,无法满足通过流量导致炉子温度过高,而沸腾.
回复
hvacgsj
2009年11月12日 10:52:09
47楼
暖气片已经热了,证明不是排气的问题,如果是气堵,肯定是有一组不热.
回复
cold163icer
2009年11月12日 13:55:32
48楼
6分的PPR管其实就是平常所说的25的塑料管吧。。
应该是够了的。。
回复
wangyidl
2009年11月12日 16:27:34
49楼
各种原因
1 泵的扬程和流量需要提高
2 暖气的按装位置不好
3 有遮挡物
4你家的房子在最西边 散热相对大
5你家的楼可能在风口的位置
回复
zs141414
2009年11月12日 17:21:33
50楼
是钢柱式散热器 散热器安装位置不太好 窗户下最好
回复
bmq410
2009年11月14日 14:35:55
51楼
可能的循环效果不是很好吧
炉子常常开锅
加大泵
回复

相关推荐