如题:我做的是钢框架结构,在STS计算节点时,节点计算书里出现:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 406.306 不满足 ************加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! Vu= 685.560 ≥1.3(2Mp/ln)= 195.629 满足 Vu= 685.560 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 406.306 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 685.560 ≥1.3(2Mp/ln)= 195.629 满足
Vu= 685.560 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足
请问各位高手,这个到底该怎么调整啊!