大家帮忙看看这个怎么调整?(急死了,帮帮忙吧)
mryang_jiegou
2009年10月26日 11:20:55
只看楼主

如题:我做的是钢框架结构,在STS计算节点时,节点计算书里出现:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 406.306 不满足 ****** ******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! Vu= 685.560 ≥1.3(2Mp/ln)= 195.629 满足 Vu= 685.560 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足

如题:我做的是钢框架结构,在STS计算节点时,节点计算书里出现:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 406.306 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 685.560 ≥1.3(2Mp/ln)= 195.629 满足
Vu= 685.560 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足
请问各位高手,这个到底该怎么调整啊!
免费打赏
dodo2002
2009年10月26日 19:36:30
2楼
1.“加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!”无法理解,指的是无法焊接?
2.“Mu= 367.500 <1.2Mp= 406.306 不满足”此项要求与内力无关,与截面的翼缘及腹板的截面相关,有个计算公式。
3.也可以采用所谓“狗骨式”连接,详见《多高层民用钢结构连接节点》图集,好像是。
4.抗震要求“强节点”,多层无所谓。
回复
zhmrty2007
2009年12月11日 10:47:23
3楼
太深奥了,听高手的吧....:)
回复
雨季
2010年11月17日 14:13:19
4楼
强节点,多层无所谓是什么意思呢,能否详细说一下。这一项计算不是强连接弱构件吗
回复