请教,屋顶排烟风机前排烟防火阀采用常闭,火灾时采用控制模块自动打开,是否可以?
请教,屋顶排烟风机前排烟防火阀采用常闭,火灾时采用控制模块自动打开,是否可以?
2楼
可以,但如果排烟系统完全独立,这样做就没有必要了。
回复
3楼
可以,就是这么做!:) :lol :hug:
回复
4楼
应该是 常开的 常闭吧对啊 那个的 作用 只是 联动风机停止的 你何必多个联动 开启呢
回复
5楼
屋顶排烟风机前排烟防火阀采用常闭,火灾时采用控制模块自动打开
不太对, 我把问题清楚化
.左边是外气 然後 风管 + Fan + smoke damper
看您设定的模式是一般时常开还是常闭, 一般排烟风机都是不开的, 所以排烟闸门也都是在off的状态
紧急排烟模式才连动开启 Fan (on) and Damper (On)
回复
6楼
我的积分昨日还有5292,今天突然剩下1794,请管理员解释一下。