最近做一小水电站设计,业主要求三机一变,计算主变容量达到2800KVA,选3150KVA的有点太大,想选个非标3000KVA的非标的,一查,各厂家最大容量才1600kvA,郁闷,不知各位大侠能有这种应用实例,望不吝赐教!!先谢
最近做一小水电站设计,业主要求三机一变,计算主变容量达到2800KVA,选3150KVA的有点太大,想选个非标3000KVA的非标的,一查,各厂家最大容量才1600kvA,郁闷,不知各位大侠能有这种应用实例,望不吝赐教!!先谢
2楼
可以做油变啊,最大做过10000KVA的。:handshake
回复
3楼
可能是为了省钱,35KV主变直接上线路(无开关),低压直接挂母线(也无开关)!!!
只在三台发电机出口装有断路器?
回复
4楼
我也遇到了此类问题 变压器2000kVA,样本上只有1600以下的 郁闷
回复
5楼
在什么地方,用油浸变压器不行么?
回复
6楼
非标的变压器可生产,不用选标准的
回复
7楼
0.4\35kV,以前我也遇到过类似的问题,跟变压器厂联系过,2000、3000就是非标都可以做,不过是特种变压器厂才行
回复
8楼
与变压器厂联系可以非标制造
回复
9楼
应该可以吧!我公司就用的5台2500KVA(10KV/0.4KV)的干式环氧树脂浇注变压器。既然10KV能做,35KV也应该不成问题。是在广东顺德特变定做的!
回复
10楼
非标的变压器可生产,不用选标准的,可与山东菏泽恒源变压器制造有限公司马先生联系。联系地址:山东菏泽市康庄西路26号
邮编:2740006
回复
11楼
了解了
回复