独立基础在刚性角范围内,可将其视为刚性块,理论上可不配筋或者为了应付审图公司而配置少量钢筋;既然是一个刚性块,那么是否可以作为超出刚性角范围的固端,即将悬臂长度认为是板边到冲切边线的长度(一般情况下,认为独基的四周以柱边为固定端)
独立基础在刚性角范围内,可将其视为刚性块,理论上可不配筋或者为了应付审图公司而配置少量钢筋;既然是一个刚性块,那么是否可以作为超出刚性角范围的固端,即将悬臂长度认为是板边到冲切边线的长度(一般情况下,认为独基的四周以柱边为固定端)
2楼
理论上是可以,但别忘了理论要结合实际,结构计算模型本来都是简化而来,简化的目的就是传力明确,计算方便快捷,如果按照斜截面来计算,光公式就一大堆了,就结构设计计算的精度而言实在没有那么必要。
回复
3楼
结构计算模型本来都是简化而来,简化的目的就是传力明确,计算方便快捷,如果按照斜截面来计算,光公式就一大堆了,就结构设计计算的精度而言实在没有那么必要。
回复
4楼
力学上理解正确,对设计和施工但没有太大实际意义
回复
5楼
郁彦前辈在《高层建筑结构概念设计》中提到刚性角对基础配筋的影响
独立基础可参照条基,悬挑长度按减少1/2h0折减,不必按斜截面求积分
[
本帖最后由 linjint 于 2011-6-19 11:34 编辑 ]