关于断路器额定电流问题?
wei07083619
2009年10月24日 21:05:27
来自于断路器
只看楼主

我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.

我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
免费打赏
gike
2009年10月25日 19:10:01
2楼
电流表上显示的100A是线路中流过的电流,已经换算过了不用再乘以变比,所以保护没有动作开关自然也不会跳闸。
回复
oo5757557
2009年10月26日 18:01:30
3楼
同意楼上的说法,不过还有个问题1250A的VS1型真空断路器,CT变比为200/5,这个不对哟
回复
wei07083619
2009年10月27日 20:24:00
4楼
那是不是真空开关的1250A额定电流也是指二次实际电流了.因为主回路要有4000A的电流,CT才能反映出100A的电流指示,那就是说一次母排实实在在确实要有4000A的电流流过真空开关主触头啊.
回复
看门狗
2024年11月15日 11:06:38
5楼

不是这么算的,真空断路器的1250A指的是高压电流1250A,仪表显示的100A也是高压电流,显示多少就是多少,不用再换算。