[求教]各位大师,采暖电锅炉如何选型?
shuliki
shuliki Lv.3
2005年06月19日 13:33:13
只看楼主

建筑面积8500平方,需要采暖设备,不用燃油锅炉,采用电热水机组.请教各位用多大功率的机组,或是否可以用蓄热+水箱的热水机组.

建筑面积8500平方,需要采暖设备,不用燃油锅炉,采用电热水机组.请教各位用多大功率的机组,或是否可以用蓄热+水箱的热水机组.
newwp37
2005年06月20日 11:55:11
2楼
500kW应该够用了,如果加蓄热水箱还可以小一些,那要看水箱大小了,机组最小也要200KW以上
回复
shuliki
2005年06月21日 10:55:32
3楼
谢谢!楼上两位的指教。
回复
xjfluck
2007年04月19日 21:15:55
4楼
要看建筑的功能,要根据负荷来选的, 如果采用蓄热要看是全量蓄热还是分量蓄热,蓄的越多则锅炉越大当然也越省运行费用了,现在国家有低谷电价的优惠政策,并且也有补贴
回复
wangqingtx
2007年07月16日 14:20:27
5楼
我们是做固体蓄能电锅炉的,我们的选型步骤如下:
北京地区,新建,办公楼,10小时连续供热,14小时保温,供热热负荷50W/平方米,保温热负荷10W/平方米。
可以画一个热负荷图,我这里简单一点,列表如下:
7-9点,,满负荷运转,50W/平方米*8500平方米*2小时/1000=850KWH
9-11点,14-17点,较低负荷运行,50W/平方米*90%*8500平方米*(2+3)小时/1000=1912.5KWH
11-14点,低负荷运行,50W/平方米*80%*8500平方米*3小时/1000=1020KWH
17-23点,保温低负荷运行,10W/平方米*90%*8500平方米*6小时/1000=459KWH
23-7点,保温高负荷运行,10W/平方米*8500平方米*8小时/1000=680KWH
总蓄热量:850+1912.5+1020+459=4241.5KWH
总直供热量:680KWH
采用全蓄热,总功率:(4241.5+680)/8=615.18KWH
蓄能功率:4241.5/8=530.18KWH
直供电功率:680/8=85KW
可选择ZCS630/550型自储能电锅炉。
回复
lixy98
2009年06月18日 10:46:15
6楼
有没有暖通设备选型的手册之类的工具书啊,我们给排水专业专门有常用设备和专业机械可以选,暖通呢
回复
atiefe
2009年07月15日 11:38:52
7楼
那请问前辈,一般蓄热量是什么来选的?
我曾经看过一个工程,它是按百分之三十选的蓄热
回复

相关推荐

APP内打开