冷却水泵选用的问题
chunxiao1979
2009年10月23日 16:30:47
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔:不锈钢逆流式方型冷却塔,流量=450m3/h,6台,冷却泵:流量715m3/h,扬程=H=290KPa,3台;流量356m3/h,扬程=H=290KPa,3台楼层高度99.5米,冷却塔安装在99.5米高度,冷却泵安装在地下室;请教各位这种循环冷却泵是否能满足扬程的要求?

冷却塔:不锈钢逆流式方型冷却塔,流量=450m3/h,6台,
冷却泵:流量715m3/h,扬程=H=290KPa,3台;流量356m3/h,扬程=H=290KPa,3台
楼层高度99.5米,冷却塔安装在99.5米高度,冷却泵安装在地下室;
请教各位这种循环冷却泵是否能满足扬程的要求?
免费打赏
zlienfon
2009年10月23日 22:55:46
2楼
根据描述,推测是大小冷机、母管直供屋顶、塔体水盘一体化的形式。

只看塔体的配置情况,工况状态下的水量约为2500T/H弱,母管口径取600或700。沿程压力降120Pa/M或更低,从数据看水泵扬程能满足要求。

只是管口径有点大,高层平面不大好布置,占用管井宽度尺寸大于1米,长度尺寸大于2米,问题也不小。
回复
chunxiao1979
2009年10月26日 17:56:20
3楼
冷却水管道为DN630
回复
snail_yin
2009年10月27日 13:53:56
4楼
坛子里有好多水泵选择的帖子,看一下、算一次就知道了
回复
chinalnkydlzc
2009年10月28日 11:08:01
5楼
同时运行时!有可能还大呢!并联这么多,也就2200CMH了。单泵运行时,就扬程就更大了!
回复
hjf19640908
2009年12月01日 11:16:29
6楼
选用水泵是根据管道的水阻力及设备阻力来定稍加系数即可。:victory: