700平米的二层别墅,总工说应单相供电,或三相进线,然后每层一相,因是二层,故空出一相,原因是同层三相供电会有跨步电压及线间短路的问题,请教各位是否同意以上观点?
700平米的二层别墅,总工说应单相供电,或三相进线,然后每层一相,因是二层,故空出一相,原因是同层三相供电会有跨步电压及线间短路的问题,请教各位是否同意以上观点?
22楼
回18楼,我没说过将跨步电压分相,也没说过允许短路,不论是三相还是单相。正如我在9楼说过的比如说手持式设备.移动式设备和固定式设备的配电回路在发生接地故障时,对切断电源的时间要求是不同的,如他们都从一个配电箱引出的话,会因切断时间的差异而引起电击事故。但如果这两个设备电源均由一单相配电箱供电,则不应发生电击事故。另外,如三相供电,进线N线发生断线故障时,别墅内原来的相电压均变为线电压,这时如用单相供电是否更好。
另外,做人不要太勉强自己,如果懒的回答也还是请你一边凉快去。
回复
23楼
完全可以使用三相四线供电,计量部分使用三相四线表。也方便。
回复
24楼
按你的理论,世界上任何民用配电箱都不能用三相的了。“但如果这两个设备电源均由一单相配电箱供电,则不应发生电击事故”这话说得我想笑。。。。。自己画出电路图分析分析,看看到底是怎么样的吧,单凭臆断怎么行。估计我也说不明白你了,真是好心没好报。我一边凉快去了。。。。。。。。。
回复
25楼
回24楼,哈哈哈,其实我也觉的很好笑,但你说依我的理论也不能说世界上所有的民用配电箱都不能用三相,还可以采用等电位的措施,而且我所说的情况在住宅中应该是很少见的。真的很感谢你,不管怎样你还是让我学了不少。遗憾啊,你到一边凉快去了,把我留这儿让晒着。
回复
26楼
同意.如果有三相设备就用三相进线
回复
27楼
怎么不可以用啊,我们这别墅都是用的三相电,而且每层的都是三相的,要是人家要装集中空调不得配三相电吗?
回复
28楼
只要每相负荷平均分配就行,管它几层????
回复
29楼
如果采用大功率空调的话要三相进线的,但是就你目前的情况单相完全足够了,
一般单相就够了!
回复
30楼
同意啊 只要三相负荷平衡就OK了,管他几层啊!!!!
回复
31楼
设计建议1:
1、预留的是三相还是单相?方案设计上的是三相还是单相?
2、建议放三相,一相用做照明,一相用做插座,一相用做空调
3、在进线处设三相总的模数化开关+1P零线联锁控制,再设1P或者2P模数空气开关三只(控制零线或都者不控制零线),用做各相控制电源,
4、如果有三相负载另在进火处引火至设备端。
另:成本分析,方案比较,领导的意见。在用电设备上有考虑三相设备吗?
设计建议2:
单相进线
电业局施工的时候给做了什么样的预留
是联排别墅还是单体别墅
总体供电方案?
回复