关于水泵的选择
snail_yin
snail_yin Lv.12
2009年10月23日 11:50:39
来自于中央空调
只看楼主

咋查阅水泵选择相关资料和设计手册的时候,有如下疑问请各位大侠解答一下:1、水泵并联后的性能和管路特性曲线关系非常大,可是绘制管路特性曲线呢?2、目前对于大型的公建,为了适应不同的符合状况,多见采用两大一小的方案,而水泵并联的时候又多要求选择同型号水泵并联,难道小型机组选大泵?3、水泵并联后,流量会产生很大的变化,因此在选择水泵流量的时候,是否需要在10%的基础上继续放大,还是10%就是考虑的这个因素?涂过一大一小,应该放大多少呀?

咋查阅水泵选择相关资料和设计手册的时候,有如下疑问请各位大侠解答一下:
1、水泵并联后的性能和管路特性曲线关系非常大,可是绘制管路特性曲线呢?
2、目前对于大型的公建,为了适应不同的符合状况,多见采用两大一小的方案,而水泵并联的时候又多要求选择同型号水泵并联,难道小型机组选大泵?
3、水泵并联后,流量会产生很大的变化,因此在选择水泵流量的时候,是否需要在10%的基础上继续放大,还是10%就是考虑的这个因素?涂过一大一小,应该放大多少呀?
盼各位大侠给个回复,先谢了哈!!!
免费打赏
aqiisme1979
2009年10月23日 14:25:31
2楼
1.采用电路模拟法可以绘出管路特性曲线,但是比较复杂。我们在选择水泵时,只要知道设计流量和管路总压力损失,即工况点参数,然后查水泵特性曲线,只要该点在水泵高效区内即可选用。
2.对于选用两大一小冷机的系统,必然是定流量冷机,对于定流量冷机,出于安全运行考虑,水泵必须是与冷机一一对应的,也就是说,大机对大泵,小机对小泵,分别考虑备用泵。但须注意,大小泵并联只适用于管路阻力不大的系统,因为如果当管路阻力太大,即管路特性曲线太陡时,可能会与并联后的水泵特性曲线没有交点。所以,慎重起见,笔者只在二级泵系统中使用大小冷机搭配方案。
回复
snail_yin
2009年10月27日 09:42:37
3楼
谢谢楼上的答复:call: :handshake
回复
snail_yin
2009年10月27日 10:25:23
4楼

何谓电路模拟法?有相关的资料吗?因为水泵并联后,由于管道阻力特性的存在,并非水泵流量累加,如果没有管路阻力特性,如何判断增加的流量是否满足系统水量的要求呢?
回复
snail_yin
2009年10月27日 10:26:52
5楼
坛子里的各位版主能否介绍一下,这水泵并联特性的影响,对你们选泵有什么影响?你们是如何处理的?
回复
rxac0516
2009年10月27日 12:19:15
6楼
我的看法:
中央空调水系统的管路特性曲线不是一条,因为一般都是末端变流量系统,而变流量就意味着末端在不停地调节,管网特性不停在变。书上的说法适合于采暖水系统,即末端没有自动调节装置。
装设压差平衡阀的一次变流量水系统能保证管网总的水阻不变,不会造成开启不同台数水泵时单台水泵流量的大变化,所以水泵选取不必乘太大系数。加10%是考虑种种不利情况,包括未考虑的因素如管网老化等
回复

相关推荐