有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,我现在有个问题是:“ 房间内有90台 ffu,每台送风量 是1000,总送风量就有90000,那么回到ffu里面的风量是不是也应该是90000? 如果是的话,房间采用的是两侧下回风,回风速度定为1.5m/s,风口选 800*400 那么风口个数是:90000/3600/0.8/0.4/1.5=52,房间总长度 才14m,最多 也才能布置 14*2/0.8=35 个”我的疑问是 :设计图纸上就布置了 差不多 10个 630*400的 风口,如果回风量是 90000的话,算数来回风速度岂不达到10m/s以上了,请大家给予知道,不胜感激!
有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,我现在有个问题是:“ 房间内有90台 ffu,每台送风量 是1000,总送风量就有90000,那么回到ffu里面的风量是不是也应该是90000? 如果是的话,房间采用的是两侧下回风,回风速度定为1.5m/s,风口选 800*400 那么风口个数是:90000/3600/0.8/0.4/1.5=52,房间总长度 才14m,最多 也才能布置 14*2/0.8=35 个”我的疑问是 :设计图纸上就布置了 差不多 10个 630*400的 风口,如果回风量是 90000的话,算数来回风速度岂不达到10m/s以上了,请大家给予知道,不胜感激!
12楼
谢谢,我上传了原设计的图片,它是需要经过上下两侧的回风夹道 再回到ffu里去的。
回复
13楼
谢谢,不是室内负荷的原因,是房间里有个环节要在ffu下进行,你说回风速度要在3m/s,但好像规范上写的是一般不超过2m/s,你讲的 百叶窗的遮蔽率 换句话说 是不是指它的有效面积?
假如一个630*400 的风口 它的有效面积 就是: 0.63*0.4*0.8=0.2平米,0.8是它的有效系数。
那选风口是不是根据它的有效面积(0.2)来选? 但我看好多人设计的时候 是直接用 风口尺寸0.63*0.4=0.25 来选的。请指导,谢谢!
回复
14楼
是要用有效面积来选的,
这个里面用了两个系统放在一起了,
使用空调箱循环,就是10000风量,
FFU是90000的风量了,是不是不会全开,
回复
15楼
是全开,你看我传那个图纸 ffu下面是一个传送装置(绿色),药品就放在那上面的。
回复
16楼
你把立面图传上来吧?因为不知道你的高效过滤器与FFU是不是在同一平面高度。
回复
17楼
谢谢,我没有立面图,彩钢板吊顶2.6m 他们是在同一平面 即2.6 向下送风!
回复
18楼
最 好 有 系 统 图!
回复
19楼
哎,要啥图纸啊,一看就是没做够这样的空调系统,这个问题我也经常遇到,以前很多是在FFU侧上方开口回风,但是近几年那样做的很少,都是需要回风竖井,做成测下回风,这样效果好,如果局部百级面积大了,就会导致回风口没地方布置,只能把回风百叶做高些,呵呵,没办法,
回复
20楼
但是你那个做法,应该是FFU内置风机,那样会导致房间里面特别热,
回复
21楼
谢谢,两面顶侧回风有什么要求吗?如 :回风口离吊顶需要 多大的距离?
另外是ffu内置风机,ffu是取万级的风,万级风是组合式空调送的,自动控制、恒温恒湿,应该不会导致房间变热吧?
如果变热了,我可以在ffu里送新风吗(ffu上面套一个800高的静压箱).?
回复