有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,我现在有个问题是:“ 房间内有90台 ffu,每台送风量 是1000,总送风量就有90000,那么回到ffu里面的风量是不是也应该是90000? 如果是的话,房间采用的是两侧下回风,回风速度定为1.5m/s,风口选 800*400 那么风口个数是:90000/3600/0.8/0.4/1.5=52,房间总长度 才14m,最多 也才能布置 14*2/0.8=35 个”我的疑问是 :设计图纸上就布置了 差不多 10个 630*400的 风口,如果回风量是 90000的话,算数来回风速度岂不达到10m/s以上了,请大家给予知道,不胜感激!
有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,我现在有个问题是:“ 房间内有90台 ffu,每台送风量 是1000,总送风量就有90000,那么回到ffu里面的风量是不是也应该是90000? 如果是的话,房间采用的是两侧下回风,回风速度定为1.5m/s,风口选 800*400 那么风口个数是:90000/3600/0.8/0.4/1.5=52,房间总长度 才14m,最多 也才能布置 14*2/0.8=35 个”我的疑问是 :设计图纸上就布置了 差不多 10个 630*400的 风口,如果回风量是 90000的话,算数来回风速度岂不达到10m/s以上了,请大家给予知道,不胜感激!
2楼
既然是直接取自室内,干吗还要回风口,难道是双层吊顶,如果那样你的说法是正确的,可以将FFU高度降低,然后直接取室内风,不要再做回风夹道进双层吊顶.
回复
3楼
我认为是两侧回风,10m/s,我担心以后会噪声较大.
如果想更好一点的话,可以采用高架地板,rise floor.从地板下面回到吊顶.
回风是一定要经过干盘管DC的
回复
4楼
房间吊顶2.6,甲方要求不能降低。是取室内万级的风,房间两侧是回风夹道,在夹道下侧装回风口。图纸上就这样设计的,我算了 回风风速 ,90000风量用 630*400的风口 差不多15m/s啊
回复
5楼
有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,
说的不明白!
f“fu是直接取室内万级的风,” 就更不明白啦
上图纸吧。
1.除了10个 630×400的回风口 图纸上还有没有其他回风口?
2,若设计没有错的话 那10个回风口应该是 万级的回风,回风速度2m/s, 而FFU有 1200×600的回风口 猜
回复
6楼
顶,希望多有高人来指点,期待~~~
回复
7楼
画个示意图,你应该就明白了。可惜我不知道传。
10000级是个大环境。他的回风经过你的回风口---回风管----FCU(AHU)----送风管-----HEPA送风口----房间-----回风口。他形成一个大环境。
100级是局部的,他通过FFU---层流罩----10000级房间----FFU。他是大环境里面的小环境。他的回风理论上不经过回风口。
这样明白了吗?
回复
8楼
既然18000的风量就能达到洁净需求了,哪么为什么还要设置哪么多的FFU呀,是室内负荷需要哪么大的风量来做调整吗?如果是哪么再看一下有没有排气什么的,R.A.=S.A-EA ,另外一个是业主的钱比较多吗?另外回风的风速也是1.5m/S哪也太慢了,基本上回风可以做成三米左右,但是要考虑百叶的遮闭率,
回复
9楼
谢谢大家的热情帮助,我上传了这个问题图片,上下两侧回风, 上面五个和下面四个 630*400 的是回到空调机组的, 上面七个 和下面4个是回到 ffu里去的,这是原设计的 图纸。 所以我现在就有个问题了:ffu共送出去 90000风量,理论上也要回90000,但现在只有11个回风口,如果真是这样的话,回风风速 就是 90000/3600/0.63/0.4/11=9m/s 了?请大家指导。
回复
10楼
谢谢,这是一个药厂,在这个房间里有一个操作 需要在局部百级的环境下进行,我上传了图片。
回复
11楼
谢谢,我上传了原设计的图片,它是需要经过上下两侧的回风夹道 再回到ffu里去的。
回复