有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,我现在有个问题是:“ 房间内有90台 ffu,每台送风量 是1000,总送风量就有90000,那么回到ffu里面的风量是不是也应该是90000? 如果是的话,房间采用的是两侧下回风,回风速度定为1.5m/s,风口选 800*400 那么风口个数是:90000/3600/0.8/0.4/1.5=52,房间总长度 才14m,最多 也才能布置 14*2/0.8=35 个”我的疑问是 :设计图纸上就布置了 差不多 10个 630*400的 风口,如果回风量是 90000的话,算数来回风速度岂不达到10m/s以上了,请大家给予知道,不胜感激!
有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,我现在有个问题是:“ 房间内有90台 ffu,每台送风量 是1000,总送风量就有90000,那么回到ffu里面的风量是不是也应该是90000? 如果是的话,房间采用的是两侧下回风,回风速度定为1.5m/s,风口选 800*400 那么风口个数是:90000/3600/0.8/0.4/1.5=52,房间总长度 才14m,最多 也才能布置 14*2/0.8=35 个”我的疑问是 :设计图纸上就布置了 差不多 10个 630*400的 风口,如果回风量是 90000的话,算数来回风速度岂不达到10m/s以上了,请大家给予知道,不胜感激!
22楼
其实哪个FFU的回风百叶就是当个BY PASS用而以,这种工程需要实踐去看看哪些回风百叶的风速有没有问题的,如是有问题的话,一可以少开几台FFU,二如有需要再增设回风百叶,
回复
23楼
FFU的额定风量是1000,当然实际会小些,但如果回风确实都从这个夹墙回,肯定是小了,下回风口风速是应该在2米以下的,还要考虑面积系数0.7~0.8
回复
24楼
这个问题很难解决,请高手支招解决
回复
25楼
我再回复下,希望你看得到。
你的图纸我看了,在我没有特别明白的情况下。我觉得问题出在:
1,我原来的观点是正确的。FFU环境是小环境,房间是大环境。
2,FFU不是侧回风的,你安装了FFU,下端是开口的,可能用洁净薄膜做个局部层流罩。90,000CMH风是直接进入房间的。层流罩下面是空的,FFU上面是空的。这个你必须清楚。
3,如果不是2的说法,那么你的房间必须设置回风通道,这个回风通道是单单给FFU用的。他不接风管。他不和空调连接。
4,至于有人说到既然房间18,000风量够,为什么设置FFU。是这样的,18,000风量可以保证房间10K或者什么洁净度,但是设备要求100级别的,所以要设置FFU。FFU要90,000CMH。问问题的人不大熟悉这个领域了。
回复
26楼
谢谢你细心的讲解,差不多是你说的这种情况:3,如果不是2的说法,那么你的房间必须设置回风通道,这个回风通道是单单给FFU用的。他不接风管。他不和空调连接。
图纸上 房间上下两侧的下方设置了回风口,这个风口的回风是回到空调机组的,现在由于回风量很大,不能在才用两下侧回风了(回到空调机组的风口占用了一部份位置),所以现在采用另一种回风方式:“防静电隔断侧静压箱顶侧回风”,请问这句话怎么理解?行的话,可以画个示意多吗? (它在施工中又是怎么做的)
回复
27楼
把你的CAD檔傳上來,你那圖面看不出啥來,只能看到支怪怪的回風管
回复
28楼
撇開OA :18000/3600/0.63/0.4/0.8/20=1.24m/s 也就是說兩側回風夾道是AHU的回風;
紅色格栅部分是什麽東東?高架?如果是,那唯一的解釋就是在C/R內采高架直接回風,而FFU則是安裝在C/R內,AHU承擔FFU的散熱
畫了個示意圖,可能就是那麽個東東了
[
本帖最后由 xyzjm12 于 2009-11-9 04:11 编辑 ]
回复
29楼
我不会上传东西,我说吧。
如果你房间吊顶3000mm,那FFU高度2600mm,他是用架子架起来的。(就是个层流罩了。)这个架子上端就只有FFU,其他部分密封。FFU口子上是房间的空间。然后FFU下面放工作设备什么的。因为要是工作区域洁净度达到要求,所以就用隔断围一下。这个隔断就有很多种了,简单的,方便的就是:“防静电隔断侧静压箱顶侧回风”了。其实就是用薄膜一围而已,看起来就是个小房间。不同的是,他下端是和地面是不连的,是空的,可以散去FFU的送风。是送风卸到房间,然后到FFU上端继续送下来。(不好意思,罗嗦很多,其实就是一个层流罩的外形而已。)
回复
30楼
哦,好资料啊,正好适合我,新人特来寻资料参考。学习了,谢谢楼主。
回复