消防水池连通管的设置和安装
dingoren
dingoren Lv.3
2009年10月23日 02:35:51
只看楼主

高规上对消防水池的要求有这么一条,当水池分成两格,水池间需设连通管,连通管上设置控制阀门。这个控制阀门怎么安装呢?完全在水底吗?应该选择什么样的阀门?是不是在两格水池的连通管上一边装一个阀门?我想如果不一边装一个的话是没办法做到任何一格水池都可以检修清洗而不影响另一格的使用。

高规上对消防水池的要求有这么一条,当水池分成两格,水池间需设连通管,连通管上设置控制阀门。
这个控制阀门怎么安装呢?完全在水底吗?应该选择什么样的阀门?是不是在两格水池的连通管上一边装一个阀门?我想如果不一边装一个的话是没办法做到任何一格水池都可以检修清洗而不影响另一格的使用。
免费打赏
tianya88888888
2009年11月05日 09:15:53
12楼
顶3楼,不过这个阀用的不太对:lol
回复
futaojy
2009年11月05日 12:38:13
13楼
我觉得这个不是关键,只要每个池子都配上水泵吸水坑吸水管就可以了,连通管按照3楼的做就可以了。
回复
pangjiang27
2009年11月05日 20:52:12
14楼
!3楼正解!3楼正解!3楼正解!
回复
大峰
2009年11月06日 12:42:23
15楼
就像3楼的那种做法,然后选个好点的弹性座封闸阀!
回复
zm20014386
2009年11月06日 15:45:22
16楼
3楼是对的 ,阀门不对 ,一般都用的是闸阀。
回复
lizaiyu1
2009年11月07日 00:14:06
17楼
联通管肯定大于DN100,一般都用的是明杆闸阀。
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月08日 20:26:58
18楼
3楼画的是示意,容积大于500立方要分格
回复
xuwu1983
2009年11月08日 23:14:51
19楼
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了
回复
yzylt
2009年11月09日 09:23:44
20楼
楼上画的的对,阀门安装在水池外边,用明杆闸阀。
回复
asdvbm1
2010年06月04日 10:31:44
21楼
阀门井设置虽然可以,但是只要设置在水池内部就存在检修不便的问题。连通管设置在外部,操作简便,但是管径和流量怎么计算