排气阀
hy9684
hy9684 Lv.8
2009年10月21日 16:49:11
来自于中央空调
只看楼主

各种排气阀如何选用?

各种排气阀如何选用?
免费打赏
aaron0813
2009年10月21日 23:13:58
2楼
你还知道“各种”排气阀,能否透露一下都有哪些排气阀?让大伙学学如何?
回复
aetvc
2009年10月22日 09:49:01
3楼
我的理解是把水中的空气排出去才叫排气阀。
回复
zxlahtc1
2009年10月22日 11:37:54
4楼
我们公司从来不用自动排气阀,只做手动排气阀。
回复
snail_yin
2009年10月22日 13:29:25
5楼
楼上的是什么公司?为什么不用自动排气阀呢?
回复
fine_2009
2009年10月23日 10:02:55
6楼

这样的一般是家用的小型系统才可以吧?
回复
zxlahtc1
2009年11月09日 12:27:12
7楼
手动排气可以完全避免排气阀漏水事情,或者喷水事情出现。
大型系统完全可以用,多大的系统都可以。
这个是很好的创举,如果你见到过,你也会说好的。
他的做法是在可能集气的地方装一小段50左右的管,100mm长就可以了,然后上端接15的管道,连到检修比较方便的地方,下来到1米多高,安装个阀门。下端做排水什么的。你可以将机房的很多的排气全部接到一个地方。很漂亮的。维修人员可以随时去开阀门排气。非常实用。
回复
fine_2009
2009年11月09日 20:09:53
8楼
有没有做过空调和采暖的多立管的系统?
回复
scamprabbit
2009年12月05日 16:57:23
9楼
一般都用手动的吧,一方面考虑造价,二是自动完全没必要,除非客户一定要用,那也没办法。
回复
zhg-0609
2010年07月21日 17:54:15
10楼
自动排气阀是会有排出水的现象,我在一个10万平米的中央空调工程中经常遇见,苦了我们了,其实把排气阀的嘴子用塑料软管直接接到风机盘管的积水盘里就好了,哈哈。
回复
adingkgb
2010年07月21日 20:04:01
11楼

系统不大,末端设备不多,反高点(驼峰管)很少,工作温度变化幅度不是特别大,且保证随时有人值守有人维护的系统,选用手动排气也可以,不影响使用。
但是,很多系统不能保证以上各点,那就必须采用自动排气阀。
回复

相关推荐

APP内打开