1、风机前后管路的动压,静压是怎么变化的、2、已知主机的全压、动压和静压及性能曲线,怎么判断性能优劣?举个例子:有些人经常说,你们家的风机静压多大?或者你们的风机能送多远?还有人问过:在同一台主机的情况下,采用圆形风管,是管径粗送的远还是管径细送的远?不知道那位能解释一下,先谢过了

1、风机前后管路的动压,静压是怎么变化的、
2、已知主机的全压、动压和静压及性能曲线,怎么判断性能优劣?
举个例子:有些人经常说,你们家的风机静压多大?或者你们的风机能送多远?
还有人问过:在同一台主机的情况下,采用圆形风管,是管径粗送的远还是管径细送的远?
不知道那位能解释一下,先谢过了
免费打赏
net113
2009年10月21日 14:29:10
2楼
个人理解:风机吸入口动压逐渐增大,静压逐渐减小;出口处动压逐渐减少,静压逐渐增大。
在同风量和压力的情况下,管径细的,单位时间里风量射的远些。
回复
nuantongxiaoqing
2009年10月21日 14:54:27
3楼
现在有一台排风机,排风管上有两个排风口,离风机远的风口处的静压为-100pa。那么离风机近的风口处的静压为-200pa,是这样越来越小吗
回复
nuantongxiaoqing
2009年10月21日 14:56:00
4楼
我给的数值是表明变化的趋势