多联机冷凝水
qilong32101
2009年10月21日 10:42:15
来自于中央空调
只看楼主

那位仁兄知道,多联机四面出风机型夏天冷凝水是不是在冷凝器上凝结的,然后排到等水盘里,当水位超过限制后,浮子开关动作,然后排到冷凝水管中是不是这个过程侧出风的,水泵有是什么作用

那位仁兄知道,多联机四面出风机型夏天冷凝水是不是在冷凝器上凝结的,然后排到等水盘里,当水位超过限制后,浮子开关动作,然后排到冷凝水管中是不是这个过程
侧出风的,水泵有是什么作用
免费打赏
andy10314
2010年06月02日 16:56:40
12楼
那个是蒸发器啊,老大,搞什么,这个都没搞懂啊?那个是排水提高泵来的,因为一般受天花限制,所以有个泵把水抽高再排,懂了吗
回复
moshohua1022
2010年06月03日 17:26:54
13楼
这个比喻很好 很到位!
回复
yughocyilin
2010年06月03日 18:49:19
14楼
路过 学习一下 感觉要学的还有很多
回复
star0371
2010年06月05日 21:39:27
15楼
一般室内机的冷凝水排水泵达不到750毫米的扬程
回复
zc9186
2010年06月08日 12:59:16
16楼
打个比方:有些小便器是大人站着就可以尿尿了,但如果你带着小孩去尿尿,小孩站着尿是不够高的,你得把小孩抱起来,这时你就类似于这个泵了

二楼的这个比方太形象了,搞的别人都不需要再增加解释:lol
至于这个高度确实在700左右,但是一般都建议做到300mm就可以了,否则容易出问题
回复
ziyiyinzhe
2010年06月08日 20:51:47
17楼
2楼的是教授级别的:lol
回复
tyx0504
2010年07月08日 22:24:33
18楼
有些侧出风的也可以加排水泵。比如美的T3系列。由于受天花的影响不能自然排水的,需要加排水泵。
回复
hello_m
2010年07月15日 21:25:04
19楼
这里的泵只是把积水盘中的水提升了一定高度,这样就能保证一定排水坡度(不小于0.2%排水坡度),顺利排水