非抗震要不要定义角柱呢?
gg19851007
gg19851007 Lv.3
2009年10月20日 08:22:38
只看楼主

请教一下,本人为一菜鸟,刚做一框架结构,多层、非抗震区的,因为定义角柱后配筋加大好多,我觉得是不是能不定义呢,因为我也只在抗震规范中查到有角柱的概念!请指教!!!

请教一下,本人为一菜鸟,刚做一框架结构,多层、非抗震区的,因为定义角柱后配筋加大好多,我觉得是不是能不定义呢,因为我也只在抗震规范中查到有角柱的概念!请指教!!!
免费打赏
gg19851007
2009年10月20日 08:46:40
2楼
自己来顶一下,哪位帮忙说说啊,万分感谢!!!
回复
温员外
2009年10月20日 09:47:03
3楼
不需要。
回复
linxiuxie
2009年10月20日 10:33:35
4楼
点角柱软件会按双偏压计算,配筋会加大,否则按单偏压算。个人觉得要,请觉得不要的前辈说说原因吧。
那样大家会清楚点
回复
gg19851007
2009年10月20日 15:05:55
5楼
不要计算的话是不是我的柱子就没必要用双偏压进行复核了啊?请前辈指教!!!!我的柱子好多没有满足双偏压的!
回复
ghgkm
2009年12月28日 20:59:55
6楼
角柱由于位于建筑的拐角处,在地震作用下,由于地震作用方向的不确定性,角柱受双向作用(X,Y方向的分量)不利,故要求做双偏压计算。
一般来说均应按要求处理的.
对于楼主的问题,既然非抗震,当然可以不按角柱处理。
但很奇怪,楼主说是非抗震了,可点角柱后配筋加大很多?不知多多少?按理来说,应该没有太多差距的。
回复
denjingli
2010年01月04日 12:56:36
7楼
不需要吧?
回复
冰琰
2010年01月04日 23:26:40
8楼
我觉得应该定义,非抗震时不考虑抗震措施,不过好像要满足抗震构造措施吧
回复
huang_tb
2010年03月24日 11:46:44
9楼
多层、非抗震区的,应定义角柱。角柱是双向受弯构件。
回复
skysunbin
2010年03月24日 13:31:54
10楼
回复
skysunbin
2010年03月24日 13:33:43
11楼
应该是定义的,在非抗震区也要满足非抗震的构造要求
回复