2台800KVA的变压器,用YJV22-10KV电缆,应该选用什么规格的?用(3x120)的1根可以吗?
2台800KVA的变压器,用YJV22-10KV电缆,应该选用什么规格的?用(3x120)的1根可以吗?
2楼
你是如何计算出来的???????
按规范选择就好了啊。
回复
3楼
我也不知道怎么算啊,我是参照别人的数据,能告诉我吗?是根据:U1/U2=I2/I1,U1=6KV,U2=0.4KV,I2总电流为3040A,的出I1=203A,是这样吗?
回复
4楼
如果断路热稳定和电压损失能通过的话3×35就够了。
回复
5楼
2台800KVA的只用3X35就够?能告诉我是怎么计算的吗?
回复
6楼
50mm才能承受200A
回复
7楼
50mm最大承受198A,而且是不考虑校正的情况!!!120MM的不考虑校正可到298A,按校正系数0.8考虑,120MM的可承受到238.4A。不对吗?
回复