变压器进线请教
sdjbli
sdjbli Lv.3
2005年06月17日 11:12:28
来自于变压器
只看楼主

2台800KVA的变压器,用YJV22-10KV电缆,应该选用什么规格的?用(3x120)的1根可以吗?

2台800KVA的变压器,用YJV22-10KV电缆,应该选用什么规格的?用(3x120)的1根可以吗?
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月17日 11:18:27
2楼
你是如何计算出来的???????
按规范选择就好了啊。
回复
sdjbli
2005年06月17日 12:19:36
3楼
我也不知道怎么算啊,我是参照别人的数据,能告诉我吗?是根据:U1/U2=I2/I1,U1=6KV,U2=0.4KV,I2总电流为3040A,的出I1=203A,是这样吗?
回复
lhdlgmz
2005年06月17日 16:52:30
4楼
如果断路热稳定和电压损失能通过的话3×35就够了。
回复
sdjbli
2005年06月17日 17:59:50
5楼
2台800KVA的只用3X35就够?能告诉我是怎么计算的吗?
回复
zuoxaomin
2005年06月17日 18:37:06
6楼

50mm才能承受200A
回复
sdjbli
2005年06月17日 21:23:28
7楼
50mm最大承受198A,而且是不考虑校正的情况!!!120MM的不考虑校正可到298A,按校正系数0.8考虑,120MM的可承受到238.4A。不对吗?