2楼
是采暖面积是3000还是单层楼面积是3000? 2T/H的锅炉现在不知道还允许不允许上了。
回复
3楼
看工程具体地点在哪,一般可以的
回复
4楼
具体地点不知道,采暖工况不一样热负荷不一样。
以北京、天津为例一般选型规则:1万平米配1t/h锅炉即可(稍有余量)
3000平米,0.3t/h即0.21MW锅炉
回复
5楼
一吨的新锅炉带一万平米差不多,最好留点余量按8000平米/锅炉吨位.
回复
6楼
半吨
回复
7楼
哪个地区?总热负荷多大?一般一吨锅炉在新疆可以供新楼10000平方米 旧楼7000平方米