关于室外排水管下沉问题
wgcb9
wgcb9 Lv.2
2005年06月17日 09:51:55
只看楼主

在施工中发现一两个检查井会下沉(管道是UPVC加筋管),不知各位同行有什么解决的办法没有,小弟我不胜感激.

在施工中发现一两个检查井会下沉(管道是UPVC加筋管),不知各位同行有什么解决的办法没有,小弟我不胜感激.
lokoo
2005年06月17日 12:56:22
2楼
1.待稳定后重做
2.注浆
回复
zlsgs
2005年06月20日 22:42:46
3楼
施工中检查井是否做了10cm碎石垫层、10CM C20混凝土垫层?如果做了不因该下沉
回复
lokoo
2005年06月21日 19:11:17
4楼
象这种情况,一般是淤泥质土或者流砂土造成的,施工不好,注浆一般也只能稳定其不再沉降而已
回复
wgcb9
2005年06月22日 10:31:08
5楼
但是现在路面都已经浇筑,有没有什么好的解觉办法啊,按设计是中砂垫层.
回复
mallenboy
2005年06月22日 10:44:44
6楼
检查井下沉会直接导致管道不均匀沉降,即管道有断裂的可能,没别的办法只能重做,一方面基础要处理好,另一方面回填要压实。
回复
rekoba
2005年06月23日 11:06:15
7楼
把井完全打掉.
在已经浇好的混凝土地面植入钢筋.
间距为20CM.向下伸至设计井底.
在井地往连边植入钢筋.
浇10CM混凝土.井基本成型.
回复
751224
2005年06月24日 16:13:08
8楼
简单说,不是偷工减料就是设计有问题。或者说设计对地质条件估计不足同时施工中对地质条件出现异常没有报告也没有采取必要措施补救,属于野蛮施工的一种。目前只有重做,其他办法都是“治本不治根”.....
不知你有没有看给排水施工组织设计或压根就没有施工组织设计,如你是刚入行可以原谅,要是老江湖那......等着挨抽吧
回复
wangganghand
2005年06月29日 09:52:39
9楼
施工单位野蛮施工,不按照施工的图纸进行,这种情况我也看到过,重新进行施工,没有其他的好办法。
回复
panda1982
2005年06月30日 10:24:19
10楼
地基没有打好,如果基础条件不好,要进行地基加固措施。
现在没办法了,重做吧。
回复
zimeng
2005年09月07日 09:22:34
11楼
检查井下沉。如果沉降的大,那管道有断裂的可能,暂时应该看不出来什么,但时间一长就有可能造成杂物堆积,堵塞管道。如果是这种情况,我想也只能砸开路面管道重新作了。如果经检查管道未被拉断,把井上路面破开,加钢筋,重新加固,怎么加固图籍上有。