求高手指点一冷库匹配问题
szwzk
szwzk Lv.2
2009年10月19日 00:52:11
来自于制冷技术
只看楼主

我是搞冰柜空调维修的,生意难做,接了一低温冷库的小工程,但对低温冷库一知半解,求各位高手帮忙选下个配件及管道的选型。冷库大概是70立方,要求是-28度,用15CM聚氨酯板,由于业主有一旧的三洋压缩机组15匹的,所以想用它配个DJ100的冷风机用,请教各位,低温-28,用15匹压缩机配DJ100的冷风机行吗?冷风机用不用买工程型的?还是普通型的就够了,还有配斯波兰8C的膨胀阀行吗?我看有人普通型DJ100的低温库配5C的效果很好,您的建议呢,还有想问下,回气管和供液管用多大的的最好,(我想用35和16的行吗?)请各位高手一定来说说看,保留压缩机组,别的都还没买,请高手给个最好的方案,谢谢!

我是搞冰柜空调维修的,生意难做,接了一低温冷库的小工程,但对低温冷库一知半解,求各位高手帮忙选下个配件及管道的选型。冷库大概是70立方,要求是-28度,用15CM聚氨酯板,由于业主有一旧的三洋压缩机组15匹的,所以想用它配个DJ100的冷风机用,请教各位,低温-28,用15匹压缩机配DJ100的冷风机行吗?冷风机用不用买工程型的?还是普通型的就够了,还有配斯波兰8C的膨胀阀行吗?我看有人普通型DJ100的低温库配5C的效果很好,您的建议呢,还有想问下,回气管和供液管用多大的的最好,(我想用35和16的行吗?)请各位高手一定来说说看,保留压缩机组,别的都还没买,请高手给个最好的方案,谢谢!
免费打赏
sccold
2009年11月02日 12:46:23
12楼
实际是压缩机大马,冷风机中车,所以你的配置是大马拉中车,只不过三洋压缩机一般都是二手的且主要是跑空调工况的,所以跑低温也就抵个10P机配DJ100的也差不多,跑就是了。
还有如果速冻啦,进货量和降温时间就要计算一下了,冷藏啦问题不大。至于咋个算我就不说了,这些为了省钱修冷库的一般系统都是忽而八字的在用。
看你得保温板配置和-28度温度要求像是简易速冻,当然也有可能是冷藏。

[ 本帖最后由 sccold 于 2009-11-2 12:50 编辑 ]
回复
xiaoguang2
2009年11月16日 10:29:50
13楼
-28速冻算不上,冷藏又没有必要(这里不是欧洲),不知道你那个老板想怎样,
是雪糕还是冰淇淋?做速冻的话两种是不一样的。
如果是冷藏,雪糕-18度就够了,冰淇淋要-20以下。
虽然是15匹机,但不知道你的机是什么工况的,DJ100本来就是低温急冻的冷风机了。
其实管径你要想知道准确,就要计算的,供液大点没有什么关系的。但你现在这管径太小了。
回复
jmd30
2009年12月10日 09:29:13
14楼
俺是新手。
你的DJ100的冷风机是什么意思?
是蒸发面积,还是冷凝面积?还是两者者是?
15HP的C-L压缩机的进出口是管径是1 5/8和7/8的对应41.275和22.2。
我认为冷凝面积应该在120~150平方米对应的蒸发面积也该如此,请高手指教?
至于膨胀阀,俺没设计过,看看高手有何看法,总说型号谁也搞不明白,最好用数据说话!
15HP的C-L压缩机:
它的制冷量7.46Rt(冷吨)
额定输出功率是11.25Kw
附图SY C-L15HP机组设计图

未命名.jpg
回复
abcd19730214
2009年12月12日 11:01:50
15楼
俺是新手, 有点没看明白 呵呵,能用吧
回复
conquerlk
2010年04月04日 18:20:27
16楼
-28度已是速冻库的要求了,是内平衡还是外平衡的?
回复
l13213146492
2011年08月23日 16:27:06
17楼
我们是专门做大连三洋售后的。15匹根本拉不到-28.-18还可以。上面的是胡扯
回复

相关推荐

APP内打开