讨论一下常见的边坡安全距离的计算问题(欢迎讨论)
sxdgs
sxdgs Lv.5
2009年10月16日 16:34:47
只看楼主

比如这样的一种结构如何确定距离现有挡墙墙脚的距离是足够安全,不至于引起整个挡墙的滑动??挡墙本身自重等荷载如何与边坡的滑动弧发生作用?这种情况下改如何设计安全距离?最好有高人能把我的附件弄成图片这样方便大家讨论 提示:下载附件并给以建议的,奖励双倍积分 [ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-12-20 20:33 编辑 ]

比如这样的一种结构

如何确定距离现有挡墙墙脚的距离是足够安全,不至于引起整个挡墙的滑动??

挡墙本身自重等荷载如何与边坡的滑动弧发生作用?

这种情况下改如何设计安全距离?

最好有高人能把我的附件弄成图片

这样方便大家讨论
提示:下载附件并给以建议的,奖励双倍积分


[ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-12-20 20:33 编辑 ]

讨论-Model.jpg

c03075d84b80425cc74e.rar
13.8 KB
立即下载
免费打赏
id6392392
2009年11月01日 23:07:25
2楼
建议你验算一下施工期坡脚减荷后形成的最不利边坡的整体滑弧稳定确定挡墙位置
如果对整体边坡稳定构造严重安全影响,可采用支护技术支护,不过支护造价不低。
从附件的图上看,建议你研究一下削坡后采用仰斜式挡墙的可能性,玻璃钢管研究一下深埋至河床冲刷线以下的可能性。挡墙建基面距河床面仅0.4m,建议复核一下中粗砂河床的冲刷线以保证挡墙安全

[ 本帖最后由 id6392392 于 2009-11-1 23:11 编辑 ]
回复
sxdgs
2009年12月11日 09:44:00
3楼
其实就是一个河道 原来的河底太高 现在不让拆除原来的挡墙 要求在中间挖一个口来过水(虽然阻水很严重)

怎么样才能不影响原来的挡墙(上面那个)

如果玻璃钢管可以取消 那么 下面的结构似乎用仰斜式挡墙 (甚至是护坡)更有利??

只要离开上面挡墙底足够远(2、3米应该足够离开滑弧了?)放个1:1.5的坡 可能更简单有利??
回复
sxdgs
2009年12月11日 09:56:21
4楼

“验算一下施工期坡脚减荷后形成的最不利边坡的整体滑弧稳定确定挡墙位置”

这个该怎么建模?比如用理正边坡稳定来算 上面的大挡墙作为土层的一部分还是作为外加荷载??
回复
☆北★都☆
2009年12月11日 13:04:23
5楼
欢迎讨论。
把你的图我给附上来!!!
23.jpg
回复
闲逛的猪
2009年12月11日 16:45:34
6楼
北都的图看不清楚,下载好象要扣分,郁闷
回复
☆北★都☆
2009年12月11日 20:03:06
7楼

是啊。所以我把它的图下载粘贴上来了。
图看不清啊。
大家下载了图。并发表看法的。不论对错。只要不是灌水。tmb双倍补还:victory:
回复
闲逛的猪
2009年12月11日 21:31:55
8楼
上面的大挡墙作为土层的一部分好些,相关摩察系数和粘聚力也要取大一些,防止出现滑弧从挡墙中间穿过。施工最不利的工况为下部开挖完成后。
回复
sxdgs
2009年12月12日 10:08:05
9楼

那就是一大块的土层(上面挡墙那一块)按照浆砌块石的摩擦角 、粘聚力输入数据 然后用里正算边坡稳定??

那么按照经验 如果放缓坡的话 距离2米应该是足够安全了吧??毕竟下面的坡高才2米左右不高

坡比1:1.5似乎不够???
回复
闲逛的猪
2009年12月12日 10:38:12
10楼
楼上的太厉害了,不用算就能知道稳不稳定,我对楼上之景仰如长江之水一发不可收拾
回复
sxdgs
2009年12月13日 10:43:33
11楼
主要是这个不好算啊
如果是当成五个坡:挡墙顶一个水平坡 —挡墙一个陡坡 —挡墙底一个平坡 —下面那个挖坡—最后的河底平坡

那整体稳定滑弧怎么判断???
回复