现有一个项目,是丽水地区的一个博物馆供水。博物馆供水仅一个卫生间供水,可按两个马桶,两个洗手池,一个洗拖把池。用水量不大。博物馆建在小山上,离地垂直距离是40米,离泵站坡长800米。泵站建在山脚,因为是市政管网未端,市政网管压力仅有0.03Mpa。泵站进、出水管直径为DN150。进水管为水泥管。因为是自来水公司要求,且价格比较底,不考虑用无负压,可用变频供水。需要满足其用水,麻烦请分析确定一下,可否实现要求。
是否需要增加水箱或水灌,如果需要增加,需要多大的,及其它配置。
现场已经建设完成,博物馆无法再安装水箱等设备。水管也铺设完成。
在这里请教各位专家,应该怎么来设计这个供水系统。
水泵应该选多大的,是否需要增加水箱。
联系人:朱磊 0574-87788383 13285740872
QQ:39347388