我家是老楼房,后改造的一户一表。一火线一零线进入电表后,通过一个刀闸进入用户。屋里我是重新装修的,配电箱带零线排和地线排,并且插座都是跑的3根线。现在我想在配电箱里把零线排和地线排连接起来,让零线兼做地线的作用,这样行得通吗?我想这样不就是TN-C接线方式嘛。
我家是老楼房,后改造的一户一表。一火线一零线进入电表后,通过一个刀闸进入用户。屋里我是重新装修的,配电箱带零线排和地线排,并且插座都是跑的3根线。现在我想在配电箱里把零线排和地线排连接起来,让零线兼做地线的作用,这样行得通吗?我想这样不就是TN-C接线方式嘛。
12楼
建议还是不要从零线拿地了,家里真的没地方接地吗?再试试水管什么的,用接地表摇一摇,说不定行呢。当然,水管没水的时候差一些,但感觉还是比零线好。
回复
13楼
:lol :lol
如果是一火一零进来的,零线可以重复接地。
不过,,最好是在表前重复接地,不然有人找你麻烦了。。。
回复
14楼
存在安全陷患,还不如果不拉地线呢?实在要拉就打地桩。绝对不能“零地不分”
回复
15楼
存在安全隐患!
1、不平衡电流和浪涌电流都可能使N线带高电位,而你家老楼又没有做等电位联结,会使户内的设备外壳带危险电位。
2、若N线断了,你家的电气设备外壳(金属)可能带220V的危险电位 。:)
回复
16楼
15楼说得很对,这样做存在严重的安全隐患。如果要想安全一点,可以采用漏电开关就行了。
回复
17楼
都是单相设备,零线很容易有电流
回复
18楼
9494,我家也是老楼,当初住进来的时候还神经兮兮的找LEB。进户都不是3根线,哪儿那么时髦还有LEB,就在总开关上加个漏电保护,心里安定点儿。
回复
19楼
安全的做法应该是漏电开关加重复接地
回复
20楼
不存在这现像吧,
他可以进户开关用带1P带漏电的啊,零线在开关前端做接地啊。
回复
21楼
不可以,这样接如果零线断了,外壳带电。
回复