我家是老楼房,后改造的一户一表。一火线一零线进入电表后,通过一个刀闸进入用户。屋里我是重新装修的,配电箱带零线排和地线排,并且插座都是跑的3根线。现在我想在配电箱里把零线排和地线排连接起来,让零线兼做地线的作用,这样行得通吗?我想这样不就是TN-C接线方式嘛。
我家是老楼房,后改造的一户一表。一火线一零线进入电表后,通过一个刀闸进入用户。屋里我是重新装修的,配电箱带零线排和地线排,并且插座都是跑的3根线。现在我想在配电箱里把零线排和地线排连接起来,让零线兼做地线的作用,这样行得通吗?我想这样不就是TN-C接线方式嘛。
2楼
不能这样简单的认为是TN-C系统,TN-C系统是对整个系统而言,而你只是小区电网的一个小分支,可不可以把中性线当底线用,要看小区整个系统是不是,如果是则可以,如果不是不可以,有可能使箱壳带电.另外,零线不可乱叫,中性点工作接地的才可叫零线,如果楼主确定进户线是一火一"零",是可以兼做地线的!:)
回复
3楼
很久很久以前都这样做的,发现这么做有安全隐患,所以参照国外的做法,改成了现在的TN-S,但是平房都是这样做的,不可能让人家去打什么接地极,所以你这个情况就特殊对待吧,先这么干吧,就是维修的时候注意测测电器外壳带不带电吧
回复
4楼
容易存在安全隐患啊,一般家用电都是TN-C-S,地线的作用是防雷的,如果和n线接在一起的话,那你的漏电保护器就不起作用了
回复
5楼
估计可以,前提是N与PE接合点,必须做好接地,试着接在建筑物的钢筋上。相当于局部TN-S系统。如果此点接地电阻不够小,还是很危险的,用电设备外壳可能带有高电位。
回复
6楼
欢迎大家来讨论。我只是怕楼洞口三相用电不平衡,导致零线带电。那我家用电器的外壳也可能带上电。
老楼房哪有什么钢筋啊,都是砖砌结构,顶板是预制四孔板的。
回复
7楼
规范上没有这样做的,而且不允许PE线与N线连接在一起。连接在一起,设备外壳出现故障电压,人容易受到电机伤害
回复
8楼
0线断了,外壳易带电,危
回复
9楼
因为没有PE线,这才用零线代替嘛。
回复
10楼
电气质量不过关吗?零线怎么会使外壳带电!
回复
11楼
绝对不行!!!!!!
因为你家里的零线不是直接从进户总箱处直接引进来的,就算是从进户总箱处直接引进来的,但有没有作重复接地也不知道,更不知道你的这条零线是否与其他户共用,因此存在着极大的危险。
而且有关的安全规程不允许这样做。
解决方法是自己去看看进户总箱的零线有没有作重复接地,有的话就直接从重复接地之处自己拉一条地线到自己的接地排上。没有作重复接地,只能自己打一条地线拉到自己家的接地排上。
除非你的这条零线是直接从总箱的重复接地之处直接到你的零排上,而且没有通过任何开关、保险丝!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-16 23:05 编辑 ]