管道施工遇到死口处理
jasonkidd-xun
2009年10月15日 09:41:13
只看楼主

图纸简介: 很全的 附件名:2010711277921527592.zip 文件大小:144K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

很全的



附件名:2010711277921527592.zip

文件大小:144K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
aizhaoyuankui
2009年10月15日 14:15:55
2楼
不太清楚你的描述,但可以说遇到死口要灵活处置。条件是死口的位置环境,具体的要求等等。
回复
liuchengyongsx
2009年10月17日 22:53:38
3楼
是的 你应该表达清楚一点 有图片最好
回复
xuxinhua1976
2009年10月18日 18:36:41
4楼
同意用机械管件吗 没有防腐处理的
回复
wangyingkun
2009年10月29日 17:14:26
5楼
同意用机械管件吗 没有防腐处理的
回复
shenchenl
2009年10月30日 16:32:00
6楼
管道施工遇到死口处理
给水钢管施工时遇到死口 内焊接无法施工,
是在 管道上开孔加短接+法兰盲死好,还是
直接管道开孔然后钢板在焊上(内防腐不好做)。
除了以上两种办法,各位还有什么好办法呢?

晕头转向
回复
zhy8845
2009年10月31日 15:59:14
7楼
开天窗,然后焊接,最后再把天窗焊上
回复
zhouchao_super
2009年11月18日 20:43:53
8楼
没看懂啥意思。接短接干嘛啊,以后加阀门排水?
回复
dazhuang117
2010年01月20日 09:43:39
9楼
你说的二种都可以啊,开天窗直接封口的内防腐就做不了了,用法兰+闷板能做防腐,必要时可以砌井作检修用,不必要时直接用土回掉。
回复
lassave
2011年04月05日 23:50:49
10楼
没有看明白,关于这个箱体与顶的连接方向,是怎么连接?直接从图上看不出来的,好像没有说明呀,看不懂的。
回复
cloud0574
2011年04月19日 14:03:11
11楼
先下来看看,谢谢楼主分享咯,我会好好学习滴。啊哦!
回复

相关推荐

APP内打开