采用人工挖孔桩还是沉管灌注桩好
luoyang110
luoyang110 Lv.2
2005年06月16日 09:11:18
只看楼主

最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1100KPA。因该工程是商住楼,一二层框架,三四五层是砖混,其最大荷载550吨,地勘建议采用人工挖孔灌注桩或沉管灌注桩,以第4层为持力层。此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多,但粘土层作为持力层,我觉得不宜采用人工挖孔桩。因一些人为影响,说什么节约投资,缩短工期,质量易控制,可实际施工不是那样的,现在只是开始一栋建设,不知道各位给点意见好吗?到底那种更好?

2005年09月18日 00:10:03
12楼
我正在做一个采用人工挖孔桩的工程,强风化岩较浅,希望大家能提出好的建议。
回复
yjzcjggcszm
2006年05月13日 13:04:10
13楼
淤泥质粘土人工挖孔不安全!
回复
baochangquag
2006年05月14日 18:41:53
14楼
楼主,你这里是否有管桩,如果有的话这种地质最好还是采用管桩较合适;管桩的单桩承载力一般比沉管灌注桩高,造价基本持平,且质量易保证、工期短而且环保;我们这里沉管灌注桩基本已淘汰了,管桩已是第一选择。如果需要这方面的资料,我可以提供。
回复
lovespy110
2006年05月15日 04:28:49
15楼
回9楼
人工挖孔采用一桩一柱可以不做承台,前提是柱径必须小于桩径。
但必须在桩顶做钢筋网
柱内主筋须插入桩芯1~2倍桩径,且插入范围内箍筋要增密通常为@100mm。
另“ 此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多”本人觉得地下水位高确实不宜才用人工挖孔。
回复
moshaopeng44
2006年05月17日 16:36:21
16楼
地基的承载力没给可以考虑CFG桩比价投资节省技术也比教成熟
回复
moshaopeng44
2006年05月17日 17:00:42
17楼
我们做过地基的承载力200T,1层是耕土,厚度1-2.5M,全场分布回填充6~8米每次米碾压实,2层是粉质粘土层厚2.5~3.5M.3层为淤泥质粘土层厚4-.6M承载力105T部分框架六层其余混合结构4层采用CFG群桩进老土地法0.5米经造价对比,比其他桩或大开挖条基础独立基础节约20~30%造价
回复
zz448
2008年04月03日 15:01:10
18楼
同意
回复

相关推荐