紧急求援!沉管灌注桩冒水原因!
weng2001
weng2001 Lv.2
2010年08月25日 20:02:53
只看楼主

现场出现离奇现象:700直径锤击沉管灌注桩,振动拔管后,大概5~30之后,从桩中心位置会冒浆(或是水),持续时间大约在30分钟以内。表层3~4米为杂填土层,以下为粘性土、全风化、强风化,除杂填土含水量比较高以外,其他层均为若透水层。现场也降水了,而且也控制最后5米混凝土停留在钢管内15~20分钟后再拔管,但现象还是没有很大改善。征求了很多专家意见,都说不清楚。大家有什么见解,支支招啊!

现场出现离奇现象:
700直径锤击沉管灌注桩,振动拔管后,大概5~30之后,从桩中心位置会冒浆(或是水),持续时间大约在30分钟以内。表层3~4米为杂填土层,以下为粘性土、全风化、强风化,除杂填土含水量比较高以外,其他层均为若透水层。现场也降水了,而且也控制最后5米混凝土停留在钢管内15~20分钟后再拔管,但现象还是没有很大改善。
征求了很多专家意见,都说不清楚。
大家有什么见解,支支招啊!
luosj7506
2010年08月30日 13:40:06
2楼
700直径的锤击沉管桩,在天津这么大直径的还真没见过。我看应该是CFG桩吧,早些时候阎明理教授的规范交流会上,闫教授说过,如果出现桩中心冒浆的现象是没有问题的,而且出现这种现象说明施工质量很好,具体的原因我记不太清楚了。好像是锤击造成局部空隙水压力增加,通过冒浆能够填充粗骨料空隙,还有就是证明地下桩端连成片了,能够提高承载力。具体你在查查吧。总之如果是CFG桩的话,那你尽管放心,没问题。
回复
lbc05430000000
2010年09月04日 21:24:57
3楼
振动成桩一个问题是剂土造成地下水出现超空隙压力;第二个问题是振动造成饱和的松散粉土砂土液化,地下水顺着软弱面突出。