这是为何,请高手指教
lengyubing
lengyubing Lv.4
2009年10月13日 16:56:37
只看楼主

有一地下一层,地上四层为商场,地上五层-25层为住宅,转换层位于地上第四层,框支转换,非抗震区,为何我不算地震力时,下部十四层都有墙体超筋,而按六度计算地震力时,墙体却不超筋呢。只有局部连梁超筋。请大家帮忙分析分析。 不考虑地震力,水平风荷载作用下位移角1/4500,考虑地震力,位移角为1/1400为什么墙体超筋呢

有一地下一层,地上四层为商场,地上五层-25层为住宅,转换层位于地上第四层,框支转换,非抗震区,
为何我不算地震力时,下部十四层都有墙体超筋,而按六度计算地震力时,墙体却不超筋呢。只有局部连梁超筋。
请大家帮忙分析分析。
不考虑地震力,水平风荷载作用下位移角1/4500,考虑地震力,位移角为1/1400
为什么墙体超筋呢
免费打赏
zlc126
2009年10月14日 15:21:33
2楼
我也想知道?
请高手回答
回复
lishuxia2005
2009年10月26日 16:27:15
3楼
说明地震组合下的轴力小于非地震组合下的轴力。
回复
g69458360
2009年11月05日 19:02:55
4楼
是不是可能活荷载比较大吧。。。
回复
fanbaozhou163
2009年11月07日 08:01:22
5楼
查查墙体超筋的工况,对比含地震作用对应的相同工况有啥区别,原则上是不应该有区别的的。再检查计算参数是否除地震外又作了修改。