转换和多塔在计算时应注意那些问题?
huxh501
huxh501 Lv.7
2005年06月15日 12:53:25
只看楼主

我现在做一栋幼儿园,下面为车库,上面为三栋单体和一连廊,围成一四合院形式,单体层数为两层和三层。上下柱网只有少数柱能对齐,在正负零采用梁式转换。我在PKPM中按多塔输入,请问这样的工程应注意哪些问题?

我现在做一栋幼儿园,下面为车库,上面为三栋单体和一连廊,围成一四合院形式,单体层数为两层和三层。上下柱网只有少数柱能对齐,在正负零采用梁式转换。我在PKPM中按多塔输入,请问这样的工程应注意哪些问题?
免费打赏
ysl5017
2005年06月15日 15:59:34
2楼
别作了,幼儿园下面不能做汽车库(GB50067-97之4。1。2条),这是强规!
回复
wuyuan9833
2005年06月15日 16:32:37
3楼
师兄
这么麻烦啊》
回复
herunfeng3333
2005年06月15日 21:15:58
4楼
具体条文如下"4.1.2 汽车库不应与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,病房楼的地下可设置汽车库。"建筑违规,即使设计了审查估计也通不过.
回复
huxh501
2005年06月16日 09:54:07
5楼
谢谢大家的支持,不过这个问题我们老总已于消防部门沟通过,已经许可了,现在我们只谈结构问题。
回复
ysl5017
2005年06月18日 16:34:52
6楼
消防部门沟通过,可审图关怎么过?
回复
lixihe_2000
2007年07月10日 17:39:55
7楼
请问:PKPM计算多塔准确?
回复
fangjiashan2006
2007年07月13日 14:28:18
8楼
分塔计算好点吧
回复