如题,各位在设计中遇到四级一般剪力墙结构构造边缘构件的设计时,要不要满足0.68%的体积配箍率要求。高规是没有说明的,而查04SG330剪力墙边缘构件图集,一般构造边缘构件只要满足加强区6@200,其他部位6@250的构造要求。小弟初次进行剪力墙配筋,望各位仁兄明示。
如题,各位在设计中遇到四级一般剪力墙结构构造边缘构件的设计时,要不要满足0.68%的体积配箍率要求。高规是没有说明的,而查04SG330剪力墙边缘构件图集,一般构造边缘构件只要满足加强区6@200,其他部位6@250的构造要求。
小弟初次进行剪力墙配筋,望各位仁兄明示。
12楼
关于剪力墙构造边缘暗柱配箍的问题一直困扰我很久。。。请教别人的时候有几种说法:1、按规范上来(直接按构造,不用管计算) 2、按计算来(计算出来暗柱配箍率为0.00的时候按规范上最小的来,其余情况都按计算的来) 3、取两者中间值(PKPM出的体积配箍率是按配箍特征值为0.1算出来的,除了高规7.2.17第4款规定的结构形式房屋之外,按这个偏大。规范的最小值太小,所以取其中间值)望哪位高人指导一下,不胜感激
回复
13楼
新的高规取消了旧高规的那一条,一般A级高层不需要满足了
回复
14楼
这个高规有明确说法,复杂高层、框剪以及B类高度的高层(好像还有别的,记不清了),边缘构造构件也要考虑配箍特征值不宜小于0.1
回复
15楼
一二级为约束边缘构件,通过体积配箍率来保证构件的约束作用,三四级为构件边缘构件,规范上通过拉筋的间距来控制。这是本人的一点见解,不知是否
回复
16楼
不晓得啊:lol
回复
17楼
不需要控制配箍率要求,按《高规》7.2.16表格执行即可。