请问两台远距离框架如何实现机械联锁
whatforme163
2009年10月11日 10:48:32
只看楼主

各位大哥大姐: 小弟请教个问题 我市电(主)和发电机(备)两个电源的框架开关距离有5米多,超过了元件厂家钢缆联锁的长度。我做了电气联锁。供电局又要求有明确位置的机械联锁。 我考虑了一下,钥匙锁不行,它没法分辨操作顺序 有什么实现方式吗? 不知道变电站里的五防能否用在这个场合呢? 谢谢

各位大哥大姐:
小弟请教个问题
我市电(主)和发电机(备)两个电源的框架开关距离有5米多,超过了元件厂家钢缆联锁的长度。我做了电气联锁。供电局又要求有明确位置的机械联锁。
我考虑了一下,钥匙锁不行,它没法分辨操作顺序
有什么实现方式吗?
不知道变电站里的五防能否用在这个场合呢?

谢谢
免费打赏
谢幕623
2009年10月28日 10:26:20
12楼
可以用程序锁......我们用过。
回复
hpdqctbj
2009年10月28日 11:10:32
13楼
没有碰到。我只做过2台上下放置或者2台水平放置。:)
回复
xiao86318
2009年10月29日 08:42:01
14楼
三锁两钥匙就ok,了
回复
qiqi19801209
2009年10月29日 14:09:19
15楼


软钢丝绳连锁在老的方案中有过(至少15年前)可用于中压和低压!现在基本不用了;

远距离误差太大了;
回复
wqq712
2009年11月21日 14:04:48
16楼
非常精辟的论述 学习了 :victory: :victory:
回复
gaige078
2009年11月27日 19:28:16
18楼
直接给他搞个ATS柜撒:handshake
回复
sbb19850129
2010年02月21日 18:01:03
19楼
加台联络柜好了
回复
lqc840319
2010年02月22日 14:12:20
20楼
fwfwfwefwefwf
回复
zsb214663593
2010年03月11日 10:03:40
21楼
钥匙锁不行,它没法分辨操作顺序
说说为什么不行?
回复
zhangwen-22
2010年03月11日 17:33:55
22楼
首选程序锁,其次3锁2钥匙,最后钢丝绳!鉴定完毕!
回复

相关推荐