请问两台远距离框架如何实现机械联锁
whatforme163
2009年10月11日 10:48:32
只看楼主

各位大哥大姐: 小弟请教个问题 我市电(主)和发电机(备)两个电源的框架开关距离有5米多,超过了元件厂家钢缆联锁的长度。我做了电气联锁。供电局又要求有明确位置的机械联锁。 我考虑了一下,钥匙锁不行,它没法分辨操作顺序 有什么实现方式吗? 不知道变电站里的五防能否用在这个场合呢? 谢谢

各位大哥大姐:
小弟请教个问题
我市电(主)和发电机(备)两个电源的框架开关距离有5米多,超过了元件厂家钢缆联锁的长度。我做了电气联锁。供电局又要求有明确位置的机械联锁。
我考虑了一下,钥匙锁不行,它没法分辨操作顺序
有什么实现方式吗?
不知道变电站里的五防能否用在这个场合呢?

谢谢
免费打赏
njoas
2010年06月25日 14:21:26
23楼
用ATS柜应该能解决问题。
回复
yeyishuang_a
2010年06月26日 20:54:03
24楼
现在的框架断路器都可以带三锁两钥匙或两锁一钥匙进行连锁,只需在订货时标明就行。
回复
csibenny
2010年07月06日 17:04:24
25楼
更多复杂的安全联锁系统,如需请联系 csibenny@163.com
回复
heyanming123456
2010年07月06日 17:16:47
26楼
:time:
回复
luoyunting5201
2010年07月07日 23:30:56
27楼
市发电必需要电气机械连锁,二台变压器,一台母联开关就电气连锁就可以.加不到再加一台开关缩短距离啊:lol
回复
hwc_wy
2010年07月08日 14:46:19
28楼
软钢绳也是有距离的,5M肯定是不行的,而且软钢丝连锁安装调整的精度要很高,搞不好要么还没碰就动做,要不改动作时不动作
回复
maquanxi723
2010年07月08日 17:19:41
29楼
两锁一鈅匙。
回复
chjs001
2010年07月08日 21:36:00
30楼
远距离电气联锁就好了 要是确实要的话只能用程序锁了啊 就是只能用一把钥匙的那种
回复
z1g2d3
2010年07月25日 16:57:49
31楼
用两锁一钥匙
回复
启明双子
2011年11月15日 14:43:16
32楼
这种方案的机械联锁就是用钥匙锁
回复

相关推荐