各位大哥大姐: 小弟请教个问题 我市电(主)和发电机(备)两个电源的框架开关距离有5米多,超过了元件厂家钢缆联锁的长度。我做了电气联锁。供电局又要求有明确位置的机械联锁。 我考虑了一下,钥匙锁不行,它没法分辨操作顺序 有什么实现方式吗? 不知道变电站里的五防能否用在这个场合呢? 谢谢
各位大哥大姐:
小弟请教个问题
我市电(主)和发电机(备)两个电源的框架开关距离有5米多,超过了元件厂家钢缆联锁的长度。我做了电气联锁。供电局又要求有明确位置的机械联锁。
我考虑了一下,钥匙锁不行,它没法分辨操作顺序
有什么实现方式吗?
不知道变电站里的五防能否用在这个场合呢?
谢谢
23楼
用ATS柜应该能解决问题。
回复
24楼
现在的框架断路器都可以带三锁两钥匙或两锁一钥匙进行连锁,只需在订货时标明就行。
回复
25楼
回复
26楼
:time:
回复
27楼
市发电必需要电气机械连锁,二台变压器,一台母联开关就电气连锁就可以.加不到再加一台开关缩短距离啊:lol
回复
28楼
软钢绳也是有距离的,5M肯定是不行的,而且软钢丝连锁安装调整的精度要很高,搞不好要么还没碰就动做,要不改动作时不动作
回复
29楼
两锁一鈅匙。
回复
30楼
远距离电气联锁就好了 要是确实要的话只能用程序锁了啊 就是只能用一把钥匙的那种
回复
31楼
用两锁一钥匙
回复
32楼
这种方案的机械联锁就是用钥匙锁
回复