急!!!关于地下室底板的配筋率
ctea.wang
ctea.wang Lv.2
2009年10月10日 18:43:10
只看楼主

为了减少收缩裂缝,地下室混凝土结构底板纵向构造配筋率应当为多少?我看网上有说不小于0.5%的,这个0.5%是怎么计算出来的?有点急,谢谢达人赐教

为了减少收缩裂缝,地下室混凝土结构底板纵向构造配筋率应当为多少?
我看网上有说不小于0.5%的,这个0.5%是怎么计算出来的?
有点急,谢谢达人赐教
免费打赏
混混结构
2009年10月12日 10:15:00
2楼
0.5%???
没这么高吧,等待高手解答
回复
sunhud
2009年10月12日 14:21:13
3楼
0.15吧 按筏板不久可以了 0.5 有必要这么高吗 ??
回复
云海0789
2009年10月13日 19:56:33
4楼
0.15就行,混凝土规范上有明确规定
回复
h289016883
2009年10月20日 17:06:47
5楼
支持4#,规范上有说:)
回复
asdf_021128
2009年10月23日 11:52:54
6楼
底板裂缝要按0.2控制,配筋很大啊~
回复
longv5
2009年11月26日 16:34:46
7楼
0.2控制,考虑到浮力作用的话可以按0.15控制
回复
i5j888
2010年02月10日 10:19:33
8楼
支持4#,
回复
qqqidong
2010年04月10日 13:34:34
9楼
受力大的放下面啊
回复
chengrui19820420
2010年04月15日 13:28:23
10楼
支持4楼,规范上有明确说明
回复
班扬
2010年04月15日 14:11:43
11楼
0.15%
回复