70℃和280℃防火阀的关停控制
xueshuangwei
2009年10月10日 17:39:11
来自于通风排烟
只看楼主

70℃防火阀和280℃防火阀的关停是由电气控制吗?他是怎么实现的?

70℃防火阀和280℃防火阀的关停是由电气控制吗?他是怎么实现的?
免费打赏
fine_2009
2009年10月10日 21:08:38
2楼
普通防火阀不需控制,熔断关闭就行了。
回复
youlf
2009年10月11日 11:11:19
3楼
他通过电动执行器来控制,但是一般的防火阀是不需要控制的,只要熔断即可。
就是所谓的F,D功能即可,
但是如果要是和防烟分区有关又需要控制了,就是所谓的S,F,D
回复
丁丁东东
2009年10月11日 16:01:50
4楼
所有防火阀都应该具备熔断功能,电控的防火阀分为电磁铁的(控制一次,价格便宜,速度快,但时间长了失效),电机的(多次控制,价格贵,速度较慢,不失效)。
回复
zhangyafei111111
2009年10月11日 17:55:44
5楼
280,70度都是与控制规相结合的
回复
w5208833
2009年10月12日 09:03:48
6楼
和排烟在一起,一般都需要电动控制
回复
bruce9192001
2009年10月21日 17:58:08
7楼
70℃防火阀和280℃防火阀的关停是由电气控制吗?他是怎么实现的?

FD(Fire damper), 他的构造很单纯, 就是当火灾发生达到70deg c的时候, fusible link 这时候就会融化, 阀门的叶片自然会落下关闭阀门, 阻挡了火舌的蔓延

其实版大您说的也对, 因为这种fusible link 也有使用电器的模式来关闭阀门, 但是价格上面会略高一点, 就决定在於设计者您的考量
回复
tucunaaa
2010年01月03日 23:47:21
8楼
一般来说,熔断关闭而已
回复
lelc
2010年04月09日 17:26:43
9楼
那问一句,这个电气专业需要配电吗!!!!
回复
nicolson_z
2010年04月12日 14:20:14
10楼
只要提出你的资料,电气会帮你解决的,我猜一般是与消防控制室联通的吧
回复
wcl7040870512
2010年04月14日 10:30:42
11楼
07K103-1(建筑防排烟及暖通空调防火设计)图集上面的设置,P28、P29、P30、P31页,进风均采用70度防火阀,排烟采用280度防火阀。且在P32页电气联动说明:4、防排烟系统控制要求:火灾报警后,停止有关部位空调、通风系统,关闭电动防火阀,并接受其反馈信号;启动有关部位的防排烟风机、排烟阀,并接收其反馈信号(防火阀、排烟阀可串联接力控制,以最末阀作反馈信号);送风机当其防火阀达到70度时,自动关闭,排烟机当其防火阀达到280度时,自动关闭;防排烟风机应能不通过总线编码模块直接手动控制。
回复

相关推荐