VRV加新风系统,谁做过?
dengxianshan
2009年10月10日 17:25:16
来自于中央空调
只看楼主

请问VRV加新风系统,就是把新风管接到VRV末端,这种做法,可行吗?

请问VRV加新风系统,就是把新风管接到VRV末端,这种做法,可行吗?
免费打赏
wangyitianshang
2009年10月10日 23:30:53
2楼
没问题的,可以这么做,但是要考虑新风负荷
回复
中安暖通
2009年10月11日 09:32:26
3楼
有专门的氟系统新风机组,把新风处理后再接入回风箱
回复
emiyas
2009年10月11日 14:35:08
4楼
新风也可以考虑用全热交换器做
回复
bjxhhz
2009年10月12日 10:10:27
5楼
这种作法不能直接用,因为空气的状态点不同,室外空气的状态点的焓值是高于室内空气的,所以对于直接使用原来的末端是不可行的,要按室外空气的工况及送风状态点重新选择用于新风工况的末端。
回复
jiangxiaojun109
2009年10月12日 14:25:32
6楼
直接引全新风进未端的做法感觉不太好,如果引入新风量很少的情况下还差不多,但也要考滤新风负荷。省钱的做法是可以装全热交换器。
回复
fine_2009
2009年10月13日 08:05:45
7楼
优先考虑直接送入室内吧,其次考虑接送风部分,实在不行才考虑接回风。
回复
ljd_xy
2009年10月13日 11:28:18
8楼
VRV最好的搭档是全热交换器!
新风不应接室内机回风口,宜直接送入室内!
回复
happysavage
2009年10月13日 18:35:54
9楼
新风量不大的话可以考虑这种做法,不过要考虑这部分新风负荷,如果新风量比较大的话还是单独设台新风机吧,全热交换器东西是不错,但是价格很高,不实惠
回复
icefire0721
2009年10月16日 18:21:11
10楼
个人意见:新风量小的时候设全热交换器,但VRV计算选型应考虑新风负荷;新风量大的时候可以选用直接膨胀蒸发式新风机组,处理到室内状态点
回复
wxso197800
2009年10月19日 13:28:03
11楼
非常同意10楼的意见
回复

相关推荐

APP内打开