请问VRV加新风系统,就是把新风管接到VRV末端,这种做法,可行吗?
请问VRV加新风系统,就是把新风管接到VRV末端,这种做法,可行吗?
12楼
严重同意,新风不宜直接接入回风口或回风箱,应尽可能单独设置新风口,主要因为如果风机盘管停止运行的时候,新风会反吹,把过滤网的灰尘全吹出来,空气质量差。如果新风量不大,风口位置合理,个人认为可以不处理直接送入室内,当然,如果能够采用新风换气机更好。
回复
13楼
VRV还是跟全热交换器比较合理,VRV属氟系统,据我说知,新风机组大多是水系统吧,还要给新风机组加冷水系统么!
回复
14楼
对新风处理一种是通过直接蒸发式或者以水为媒介对新风直接处理;
还有一种是热回收式,就是让新风与排风进行热交换,回收利用能量,为加大热回收利用效率,还可以选用热泵型热回收新风机组,相对来说第二种方式对于现在节能设计是有利的。
回复
15楼
原帖由
snail_yin 于 2009-10-19 13:55 发表
严重同意,新风不宜直接接入回风口或回风箱,应尽可能单独设置新风口,主要因为如果风机盘管停止运行的时候,新风会反吹,把过滤网的灰尘全吹出来,空气质量差。如果新风量不大,风口位置合理,个人认为可以不处理
支持以上说法,新风最好单独用新风机或者全热交换器
我在大金公司做了5年,自认对这个还是了解的
回复
16楼
支持12楼:) :)
回复
17楼
15楼的话有理
回复
18楼
非常感谢大家的诚挚的回复,谢谢!
回复
19楼
个人意见,可以:victory:
回复
20楼
建议把新风及新风负荷加在你原来或新加的新风机中,便宜,实惠,问题少
上海极达空调设备有限公司,专业组合式空调,VAV BOX,化学过滤器生产厂家
回复
21楼
看成VAVL ,不好意识,错了
回复