各位老师:我对给水器具的当量数不太明白,请举例指教,比如:一普通住宅
各位老师:
我对给水器具的当量数不太明白,请举例指教,
比如:一普通住宅
2楼
规范里有详细每个用水器具的当量数,天正软件里也有查询。
回复
3楼
1.管道设计秒流量应按管段上所设卫生器具的数量,用统计学、概率理论来进行计算,但各种卫生器具的定额流量又不尽相同,为简化计算,将安装在污水盆上,支管直径为15mm的配水龙头的定额流量0.2L/s作为一个当量,其他卫生器具给水定额流量对它的比值,即为该卫生器具的当量值。
2.公共建筑的给水计算为当量法;住宅为概率法,但也会用到当量值。
3.比如一个普通住宅,每一间有一个洗脸盆、浴盆、洗涤盆、大便器,它们的当量值,查规范的[卫生器具的给水定额流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力]表,分别为0.75、1、1、0.5,那么该户的入户管径,就是0.75*1+1*1+1*1+0.5*1当量乘数量的和,再带入相应的公式计算即可。
4.建议你用天正的软件实际算一个例子,对照计算结果说明书和规范就明白了。
回复
4楼
明白了,非常感谢!
回复
5楼
给水主立管怎么伸出楼顶了,如下图:
回复
6楼
假如一户住宅根据当量法计算出来的立管管径(当量数为2.8),对镀锌钢管来说指的是公称直径吗?
对PP-R管和铝塑复合管呢?
镀锌钢管径计算为25(应该是公称直径吧),流速为0.95,
PP-R管径计算为32,流速为1.05。
DE32的PP-R管内径应该为25吧,其流速应该比镀锌钢管小吧,可使计算结果相反,不能理解。
回复
7楼
1.给水主立管怎么伸出楼顶,是这样的,考虑到伸出部分可能会再接一些用水设备,如果在您那里用不上,请手动删除。
2.管径这个问题我帮您重新算一下:
首先计算时采用的是管道内径(在管线菜单下有[管材规格]命令,可查阅、编辑、新增管道的公称直径、内径、外径,计算时都采用这里的数值),标注的是镀锌钢管公称直径、PP-R管道外径;
其次计算过程是当量→设计流量(比较后的取值)→根据规范由流量设一流速值→计算管道内径→取一标准管道内径(同时得到公称直径或外径)→反算管道流速;
再次举例说明,当量2.8,计算后设计流量0.5,PP-R管取流速为1.0,计算内径25,找到规格内径24.8、外径为32的管,将24.8带回(管径与流速公式)反算流速1.04;镀锌钢管取流速为1.0,计算内径25,找到规格内径26、公称直径25,将26带回反算流速0.94。由于内径值在公式中作分母,自然结果就是相反的。
回复
8楼
明白了,我没注意镀锌钢管的计算内径是26。相同的流量,流速大就意味着水头损失大,难道都可以使用的这两种管材,PP-R管的水头损失比镀锌钢管还大吗?
回复
9楼
不一定,流量、管长一定下,损失大小取决于计算内径和海澄-威廉系数,PP-R管海澄-威廉系数和计算内径分别为140和24.8得损失0.0498m;镀锌钢管的海澄-威廉系数和计算内径分别为130和26得损失0.053m。
回复
10楼
非常感谢!是这样的。
回复