保护CT与测量CT的差别??
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2009年10月09日 20:44:11
来自于继电保护
只看楼主

最近去一个公司笔试,有个题目是说保护CT与测量CT有什么差别(最主要的差别)?我回答的是保护CT要求的精度比测量CT的高,不知道我回答的对不对哦!?

最近去一个公司笔试,有个题目是说保护CT与测量CT有什么差别(最主要的差别)?我回答的是保护CT要求的精度比测量CT的高,不知道我回答的对不对哦!?
免费打赏
姜振祥
2009年10月14日 13:03:30
12楼
3楼的兄弟回答的精辟啊,让我涨了见识啊
回复
bhzyl1982
2009年10月14日 13:38:04
13楼
回答的非常好,长见识了
回复
tianuu
2009年10月14日 22:05:22
14楼
楼主您是彻底答错了.
回复
chen791111
2009年10月14日 22:37:07
15楼
现在的概念终于清楚了。以前总是很模糊
回复
zlian1228
2009年10月15日 09:34:45
16楼
学习了:victory: :)
回复
lesonlee
2009年10月15日 10:02:45
17楼
提醒~
题目是说保护CT与测量CT有什么差别(最主要的差别)?
:L :L :L

原理講得很好很對!
只是題目是有什麼差別?
是否是磁藕合之鐵心!?

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
power44_power
2009年10月15日 16:01:09
18楼
学习了,学习了。感谢
回复
ansan1997
2009年10月16日 00:54:47
19楼
高,太佩服了,说的太有理了。
回复
wz20060217
2009年10月16日 08:19:48
20楼
为了保证后续表计等不至于烧毁,测量线圈需规定安全系数,就是说CT二次侧的电流不能比5A或1A大很多;为了使保护的电流线圈的瞬时故障电流如时的按变比输出二次电流,不至于使后续的保护误动,保护线圈规定了复合误差值所对应的精度,如10P20:在故障电流不大于20倍的额定电流时,CT能保证其复合误差在10%以内。
回复
xuji_123
2009年10月16日 08:57:47
21楼
保护CT和测量CT的区别,最主要的应该是精度要求不一样,保护的精度要求低点,有很多种的抽头,测量的要求高,一般是二次额定电流的1.2倍
回复