一个单体?还是两个单体?
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2009年10月09日 15:57:25
只看楼主

两个建筑单体,用两个防火墙隔开,(紧紧挨着的)这样的建筑,我们是定义为一个单体还是定为两个独立的单体,依据是什么,我们需要注意什么,如果定义为两个单体的话,那么体积较小,消防用水则较少,或者不用....(现在,建筑的是定义为两个单体,因为没有门,窗只有两道200厚的防火墙紧紧挨着的,这样在建筑定义两个单体了,我们做水的是不是就跟着建筑走了,我记得防火墙好像有什么防火间距的要求把!在做这样的工程时有什么需要注意的地方吗??)

两个建筑单体,用两个防火墙隔开,(紧紧挨着的)这样的建筑,我们是定义为一个单体还是定为两个独立的单体,依据是什么,我们需要注意什么,如果定义为两个单体的话,那么体积较小,消防用水则较少,或者不用....(现在,建筑的是定义为两个单体,因为没有门,窗只有两道200厚的防火墙紧紧挨着的,这样在建筑定义两个单体了,我们做水的是不是就跟着建筑走了,我记得防火墙好像有什么防火间距的要求把!在做这样的工程时有什么需要注意的地方吗??)

[ 本帖最后由 hzy8607 于 2009-10-9 16:12 编辑 ]
免费打赏
hzy8607
2009年10月12日 10:04:38
2楼
一个单体?还是两个单体?
回复
shlejie
2009年10月12日 10:33:41
3楼
不光是设置防火墙,相邻门窗、阳台也需达到防火要求。
回复
kukuspace
2009年10月22日 09:06:33
4楼
两栋房子的话如果按规范的话是必须有防火间隔的,好像是5米吧,记不太清楚了。
不满足这个条件的那就应该是按一个房子算了。
个人意见,仅供参考
回复
haugihon
2009年10月22日 11:46:58
5楼
4.2.2 两座高层建筑或高屋建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。
所以一体还是分体没有什么意义,两个单体,符合规范就是了
回复
zpzjt
2009年10月23日 08:39:07
6楼
不是很明白楼主说的那种情况,用图说明
回复
hengny
2009年10月23日 15:50:27
7楼
楼主说的应该是贴临建筑,可以算成两个单体,只要防火间距和门窗洞口满足防火规范要求就行。水消防上可按两个单体建筑分别考虑。
回复
zz2578
2009年10月23日 19:15:23
8楼
同意楼上的:D :D
回复