请教防雷16的圆钢
chi22_1
chi22_1 Lv.2
2009年10月09日 08:07:00
来自于防雷减灾
只看楼主

设计规范中的防雷圆钢是不小于8,我这个项目原来设计的是25*4的热镀锌扁钢,现在设计院改成了16的圆钢,我想问下这个依据是什么,能不能改成12的,项目是2类防雷,谢谢各位

设计规范中的防雷圆钢是不小于8,我这个项目原来设计的是25*4的热镀锌扁钢,现在设计院改成了16的圆钢,我想问下这个依据是什么,能不能改成12的,项目是2类防雷,谢谢各位
免费打赏
加肥猫
2009年10月09日 23:14:37
2楼
截面相同可以替换的
回复
hhsscc
2009年10月12日 08:50:01
3楼
避雷带园钢最小规格可采用8的园钢,但最好采用10的园钢.
回复
蛋腚
2010年02月12日 11:04:44
4楼
避雷带园钢最小规格可采用8的园钢,但最好采用12的园钢.
回复